Haidej 发表于 2012-11-19 16:42:00

<p>摄像头和室内主机,两端都接好防雷器并且接地,</p>
<p>主机和摄像头相距几十米,如果下雨的时候,两端之间的地电位差有多大?由于电位差产生的电流能有多大?难道防雷器就防不住么?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>EIE1992是在推销他们家的不接地防雷器么?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>很多监控系统做好后,还会有防雷所来验收,测试接地电阻,难道要跟他解释地电位反击的原因,所以不接地么</p>

eie1992 发表于 2012-11-20 09:16:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>Haidej</i>在2012/11/19 16:42:00的发言:</b><br/>
<p>很多监控系统做好后,还会有防雷所来验收,测试接地电阻,难道要跟他解释地电位反击的原因,所以不接地么</p></div>
<p><span style="FONT-FAMILY: 宋体; COLOR: red; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">主机和摄像头相距几十米</span><span style="FONT-SIZE: 18pt" lang="EN-US">——</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">主题帖里没这样介绍,你怎么编造出来的几十米?</span><span lang="EN-US"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p>
<p><span lang="EN-US">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p><span style="FONT-FAMILY: 宋体; COLOR: red; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">主机和摄像头相距几十米,如果下雨的时候,两端之间的地电位差有多大?由于电位差产生的电流能有多大?难道防雷器就防不住么</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">?</span><span style="FONT-SIZE: 18pt" lang="EN-US">——这里默认的观点是:地电位是大地0电位,没对大,即使有,防雷器也会防住的;那么许多监控工程,不打雷不下雨,也烧设备,烧防雷器,防雷器自己都没保住,为什么?</span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: 18pt" lang="EN-US">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对地电位没有概念不可怕,可怕的是你把自己的无知,当成“客观不存在”来说事。我159楼说的你看看,看电位差能有多大?看防雷器能不能防住?</span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: 18pt" lang="EN-US">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 你能把防雷器接地防雷原理,能有效防雷讲清楚吧!!!</span></p>

Haidej 发表于 2012-11-20 16:46:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>eie1992</i>在2012/11/20 9:16:00的发言:</b><br/>
<p><span style="FONT-SIZE: 18pt" lang="EN-US">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 你能把防雷器接地防雷原理,能有效防雷讲清楚吧!!!</span></p></div>
<p>"<span style="FONT-FAMILY: 宋体; COLOR: red; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">主机和摄像头相距几十米,如果下雨的时候,</span>"这里我是假设</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“那么许多监控工程,不打雷不下雨,也烧设备,烧防雷器,防雷器自己都没保住,为什么?”我做监控防雷工程那么多年,还没遇到过老师说的问题。这是你自己编的吗?我不是不信,但请拿出案例,并且有业主签名。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“对地电位没有概念不可怕,可怕的是你把自己的无知,当成……”</p>
<p>老师作为一个坛霸,我很欣赏你,但是请不要把学术讨论,变成人身攻击的机会。按照你的概念,只要是对你有质疑有疑问的,都是无知了</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>我又要下工地干活了,别指望我在听你的攻击言论</p>

eie1992 发表于 2012-11-21 14:13:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>Haidej</i>在2012/11/20 16:46:00的发言:</b><br/>
<p>我又要下工地干活了,别指望我在听你的攻击言论</p></div>
<p><font size="6">原来是“销售防雷器防雷插座避雷器避雷针接地材料”的。</font></p>

xuchen8197 发表于 2012-11-21 23:30:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>eie1992</i>在2012/11/21 14:13:00的发言:</b><br/>
<p><font size="6">原来是“销售防雷器防雷插座避雷器避雷针接地材料”的。</font></p></div>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>原来老师的意思是:销售不具备与老师谈论防雷和地电位的资格啦</strong></font></p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong></strong></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我也确实想知道老师作的防雷工程,如何在验收的时候跟人家解释接地.</strong></font></p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong></strong></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>或者,老师也只是销售防雷器,从不参加防雷器工程验收,反正讲课给东西收银子就成!</strong></font></p>

eie1992 发表于 2012-11-22 22:28:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>xuchen8197</i>在2012/11/21 23:30:00的发言:</b><br/>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>或者,老师也只是销售防雷器,从不参加防雷器工程验收,反正讲课给东西收银子就成!</strong></font></p></div>
<p><strong><font size="6">按需随意编造话题,这是你午马的一贯特色。</font></strong></p>

xuchen8197 发表于 2012-11-22 22:59:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>eie1992</i>在2012/11/22 22:28:00的发言:</b><br/>
<p><strong><font size="6">按需随意编造话题,这是你午马的一贯特色。</font></strong></p></div>
<p><font color="#ff0000" size="5"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 哦,老师何不反驳我一下.</strong></font></p>
<p><font size="6">&nbsp;&nbsp; 原来是“销售防雷器防雷插座避雷器避雷针接地材料”的。</font><font color="#ff0000" size="5"><strong>是不是按需随意编造话题?</strong></font></p>
<p><font color="#ff0000" size="5"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我真的、确实的、十分的想知道老师作的防雷工程,如何在验收的时候跟人家解释接地.</strong></font></p>

eie1992 发表于 2012-11-23 12:23:00

<p><font size="6">“销售防雷器防雷插座避雷器避雷针接地材料”——这是<i>Haidej</i>自己信息。</font></p>
<p><font size="6">看看你午马的帖子,充斥编造无聊话题和内容;可能你自己觉得“很满足”吧!</font></p>

xuchen8197 发表于 2012-11-23 12:39:00

<p><strong><font color="#ff0000" size="5">无聊话题和内容恰恰是你自己,不是么?</font></strong></p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="5">人家的话题你敢接么?</font></strong></p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="5">切,挖人家自己的信息,人家信息违法违规么?你这么挖不无聊么?</font></strong></p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="5">你怎么不接着回答验收的时候怎么跟质检方解释接地?</font></strong></p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="5"></font></strong>&nbsp;</p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="5">还有,我问了N多次了,老师,你家防雷产品遵循的是那个标准?你有么?现在你能回答么?</font></strong></p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="5">你除了天天在这里褒你的地瓜粥,说点别的成么?</font></strong></p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="5">就你这样,还好意思说别人?</font></strong></p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="5"></font></strong>&nbsp;</p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="5">上面10个问号?我看你答几个,反正我又问了。</font></strong></p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="5">没关系,答不出来或者拒绝回答也可以,我无所谓!反正大家在看!</font></strong></p>
<p><font color="#ff0000" size="5"><strong>至于,我满足不满足?我可以告诉你,我满足,有没你我都很满足,怎么样?&nbsp;</strong></font></p>
[此贴子已经被作者于2012/11/23 12:41:55编辑过]

eie1992 发表于 2012-11-23 13:23:00

<p><font size="6">看来你相信一句话:“谬论说千遍,会变成真理了”!</font></p>
<p><font size="6">还要把你们创造的“通俗理论”,“午马地电位”,“100V常态电压”等光辉业绩,再说说?!</font></p>

xuchen8197 发表于 2012-11-23 16:53:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>eie1992</i>在2012/11/23 13:23:00的发言:</b><br/>
<p><font size="6">看来你相信一句话:“谬论说千遍,会变成真理了”!</font></p>
<p><font size="6">还要把你们创造的“通俗理论”,“午马地电位”,“100V常态电压”等光辉业绩,再说说?!</font></p></div>
<p><font color="#ff0000" size="5"><strong>有点骨气吧,老师.</strong></font></p>
<p><font color="#ff0000" size="5"><strong>10个问号一个没敢接吧?</strong></font></p>
<p><font color="#ff0000" size="5"><strong>在防雷工程验收的时候,你给人家念1000遍地瓜经,兴许人家不检验接地就给你签单了.</strong></font></p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="5"></font></strong>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000" size="5"><strong>再说说?再说说你能沾多大光彩?嘴硬管用么?</strong></font></p>
<p><font color="#0000ff" size="5"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “通俗理论”,“午马地电位”,“100V常态电压”<font color="#ff0000">是不是想着:</font>谬论说千遍,会变成真理了”!<font color="#ff0000">这个要问你自己了.</font></strong></font></p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></strong></p>

levivid 发表于 2012-12-7 11:04:00

学习了

lxljyjl 发表于 2012-12-14 17:48:00

学习了,看了楼上各位高人的见解,仍然有些不太明白,但我觉得吧,各位大量应该为LZ解决问题,总是置疑别人的观点,为什么不发表下自己的观点,或许更能帮到LZ,继续关注。

故宫看海2012 发表于 2013-4-3 15:31:00

竞争很激烈

devchen 发表于 2013-4-20 20:03:00

楼主没明白,外壳接地和电源接地两个概念,防雷防浪涌也需要有可靠接地才行

安徽德嘉智能化 发表于 2013-4-23 10:36:00

要好好学习学习啊!

电白监控安装 发表于 2013-5-2 11:52:00

厉害 不是接接地棒 接个三合一的防雷器就可以了吗

dzc909 发表于 2013-5-8 10:46:00

专业

shinwa2013 发表于 2013-5-9 11:14:00

还是不够分

小小小明 发表于 2013-5-12 11:47:00

<p>看一下 </p>
<p>&nbsp;</p>
页: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10
查看完整版本: 做监控多年,但一直没做个防雷,现在出了个问题,不知怎么办,有知道的进来指教一下。