且远渐进 发表于 2005-11-22 21:01:00

<P>如果标书都能随便借的话,那真是活雷封了</P>

sxinyying 发表于 2005-11-24 20:16:00

请教楼主,机柜直接放在风口地板上面这样符合规范吗?

solary_w 发表于 2005-11-29 12:25:00

顶一下

MicroKiss 发表于 2005-12-2 17:37:00

<P>投资是比较大哦 不过那机柜里面的线哎 跟整个机房不太协调</P>

fjzjszz 发表于 2005-12-4 11:19:00

<P>真是不看不知道,看了吓了一跳。</P><P>真是高手。</P>

yinggw 发表于 2005-12-4 21:50:00

UPS后备电池这块对地面的承重我估计你们超标了,除非只有5-10分钟的时间,大楼的地面一般设计只有500公斤/平方米,否则要加固

泄不持坚 发表于 2005-12-13 16:44:00

<DIV class=quote><B>以下是引用<I>Saaam</I>在2004-10-1 20:13:00的发言:</B>


哪点不合格?请发表高论
</DIV>
<P>我随便说两句:
<P>1.第一个机房操作区也使用了FM200(七氟丙烷),这点在消防规范上是不合理的,有人在的区域是不可以使用气体消防的(只是在技术上)。不过,真的作工程就另当别论了,消防分包是无所不能的。
<P>2.第一个机房是否使用了机房专用空调?如果是,我猜测,操作区也使用了的机房专用空调,(可以从玻璃隔断的百业,和操作区回风地板判断),这也是不合理的,人体是受不了的。
<P>3.对于第二个机房,我问下,用的什么承重方法?
<P>4.请教搂住你们使用的是什么彩钢板?是那种50mm带岩棉填充的?上下是用龙骨固定吗?
<P>总的来说,搂住这个机房是我见过的中排前几位的,支持楼主。
<P>装修真的是不错,搂住能不能介绍下分包?</P>

bluesea8118 发表于 2005-12-22 20:01:00

<P>看看先</P>

241541561 发表于 2005-12-24 09:31:00

<P>做的不错~~</P><P>向你们学习</P>

feng200379 发表于 2006-1-4 12:10:00

老大,真厉害

cosmonetcom 发表于 2006-4-3 00:51:00

不怎么样

davidhan 发表于 2006-4-3 16:19:00

<P>强</P>

笑天君 发表于 2006-4-30 13:01:00

请教,隔断墙面用什么材料?

lwhhwl 发表于 2006-5-16 18:03:00

<p>好东东,辛苦</p>

wyolk 发表于 2006-5-19 12:24:00

图片已收,谢谢.~!

tony03 发表于 2006-5-22 10:14:00

<p>我觉得机柜区与办公区的铯镉防火玻璃隔断处有点问题。如图你在机柜区与办公区之间设置铯镉防火玻璃隔断,那就说明了机柜区与办公区之间为两个防火分区,那么在防火分区隔断处的使用无框玻璃门就有问题了,问题出在该玻璃门框上,如果从严格消防要求来说使用无框铯镉防火玻璃门作为隔断是通不过消防验收的(刚请教过铯镉防火玻璃门生产厂家).我觉得应该使用有框的防火玻璃门。如果觉得难看,非要设置无框玻璃门的话,可以在吊顶内设置一防火卷帘,与FM200联动,平时收在上面,看不见,不会破坏装修效果。版主有没有没敷设地板的机房建设图。</p>

hefang5555 发表于 2006-5-22 10:43:00

是你做的设计吗,我们缺设计人才,看你的作品真不错,我们在北京

sinolx 发表于 2006-5-31 19:31:00

<p>谢谢楼主的机房照片,做的非常漂亮。</p><p>小型机放在风口地板上了,承重不够,时间长了会将地板压变形的。</p><p>配电柜靠墙安装,是不是在侧面接线。看来客户很有钱,设备和装饰材料都很不错。</p><p></p>

huweizheng 发表于 2006-6-1 09:49:00

这是哪家公司啊?我要是能在这家公司上班该有多好啊

oldhim 发表于 2006-6-6 16:15:00

<p>强啊,楼主,哪家公司的啊,我去跟你混几天学习学习吧<a href="mailto:oldhim@hotmail.com">! msn: oldhim@hotmail.com</a>&nbsp;多多交流</p>
页: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14
查看完整版本: 刚做完的几个机房