eie1992 发表于 2011-12-26 08:36:00

<p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; “专业防雷”给安防系统设计的防雷,所犯错误的一个基本点,就是对地电位缺乏起么的认识。</font></p>
<p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 认识“地电位”,是监控系统和弱电系统安全设计的基础,影响弱电系统的地电位主要由“雷击地电位”和“电网地电位”。</font></p>
<p><font size="4"><b>雷击地电位</b><b></b></font></p>
<p><font size="4">雷电击中地面物体向大地放电,在雷击点周围形成暂态地电位扩散区——跨步电压区。跨步电压区内雷击暂态地电位呈指数衰减,大约10~20米半径以外衰减到0电位。</font></p>
<p><font size="4">避雷针接闪时,形成百万伏以上的雷电反击电压。安防系统,摄像机与主机间有视频线、控制线、电源线的电气连接关系。把摄像机立杆做成避雷针,就把雷电反击电压100%的引入系统,显然这是愚昧的“自毁”设计。</font></p>
<p><font size="4">由独立避雷针保护,设在跨步电压区内的摄像机立杆,同样要注意跨步电压内的暂态地电位反击问题,摄像机立杆做“可靠接地”,这不仅是花冤枉钱,而且给系统安全带来更大的隐患。</font></p>
[此贴子已经被作者于2011/12/29 8:49:52编辑过]

大蒜陀 发表于 2011-12-27 23:55:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>eie1992</i>在2010/4/13 22:33:00的发言:</b><br/>&nbsp;
<p><font size="4">一个很现实的例子:</font></p>
<p><a href="http://www.1000bbs.com/index.asp?action=frameon" target="_blank"><font size="4">http://www.1000bbs.com/index.asp?action=frameon</font></a></p><br/>
<p><b><font size="4">做工厂监控一定要注意啊</font></b></p>
<p align="left"><font size="4">&nbsp; 前年给一家金属结构厂做了电视监控系统,主要监控车间内生产情况,车间内大多是重型设备,启动电流相当大,而且整个厂区的电源不干净,电压经常性的是230-240之间,当时安装时没怎么注意,红外机的电源都是现场取电然后接变压器,现在摄像机已经坏了3台,一查全是因为电源问题,变压器输出已经达到17v左右,长期这样不烧才怪,而且有几台摄像机直接安装在钢梁上,雷雨天气后,硬盘录像机视频输入接口坏了3个,发回厂家维修被通知是被雷打坏了,想了想,摄像机接在钢梁上,钢梁接地,因为二次雷电感应,将感应电直接传到硬盘录像机的端口上了,烧了端口。</font></p>
<p align="left"><font size="4">&nbsp; 大家以后做这种厂区监控一定要注意供电系统和防雷措施,不然以后的维修就相当的麻烦了,电源最好从UPS出来单独走线,摄像机不要直接安装在钢梁上,要注意绝缘,最简单的方法就是在钢梁上先安装一块木板,然后把摄像机安装在木板上,主机一定要接地并加装防雷器</font></p>
<p align="left"><font size="4"></font>&nbsp;</p>
<p align="left"><font size="4">一直想把绝缘做好,奈何公司只是以经济效益为目的,力推老板自己理解的利益最大化,也不希望我们给甲方讲明白,现在只好尽量做好绝缘和接地.</font></p></div>
<p></p>

eie1992 发表于 2011-12-28 09:26:00

<p><font color="#000000"><font size="4"><b>电网地电位</b><b></b></font></font></p>
<p><font color="#000000"><font size="4"><b>【电网地电位的形成和特点】</b><b></b></font></font></p>
<p><font color="#000000" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><a name="OLE_LINK1"><font color="#000000" size="4">“大地”宏观可以看成一个“无限大”的“静态等电位体”——</font></a><a name="OLE_LINK2"><font color="#000000" size="4">大地零电位</font></a><font color="#000000" size="4">。但是“动态”或“暂态”的看,大地是局部不等电位的。</font></p>
<p><font color="#000000" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电网系统有多种接地方式,例如:</font></p>
<p><font color="#000000"><font size="4"><b>工作接地:</b>就是将变压器的中性点接地;</font></font></p>
<p><font color="#000000"><font size="4"><b>保护接地:</b>是指将电气装置不带的电金属壳体接地;</font></font></p>
<p><font color="#000000"><font size="4"><b>保护接零:</b>是指电气设备不带电金属壳体与系统零线连接等;</font></font></p>
<p><font color="#000000"><font size="4"><b>防雷接地:</b>是指电气线路和设备各类防雷器的接地。</font></font></p>
<p><font color="#000000" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电网系统,属于超广域直接电气连接的多点接地系统,“多点接地”是常见电网地电位形成和变化的主要原因。我们不去研究电网系统多种接地方式的合理性,但应该认识和了解电网地电位的形成和特点:</font></p>
<p><font color="#000000" size="4">1)<b>电网系统的多点接地:</b>图4-1是摘录的一种电网安全运行接地和防雷接地典型原理图。从中可以了解到:除了高压线顶端架空防雷地线外,常规运行还有变压器零线(中线)接地,大功率用电设备(如电机)机壳接地,还有建筑物内供电线路的零线接地等,这都是电网常见的一些接地措施。</font><a name="OLE_LINK3"><font color="#000000" size="4">从安防设计考虑,我们只需了解:当电网三相供电平衡</font></a><font color="#000000" size="4">时,</font><a name="OLE_LINK4"><font color="#000000" size="4">零线电流为零</font></a><font color="#000000" size="4">。当三相电供电不平衡时,出现了零线电流,零线上产生电压,零线不同接地点便形成与大地不同的“地电位”,电网地电位属于动态地电位。</font></p>
<p>&nbsp;<br/><br/>&nbsp; </p>
<p><font color="#000000" size="4">2)<b>电网失衡产生地电位:</b>供电系统或大型电力设备故障是经常发生的:高压线断线碰地,在触地点形成类似的“跨步电压区”地电位;一路相线短路或火线碰地,零线电流突变,接地点电位突变;大电机“碰壳(绕组碰机壳)”,接地点地电位突变……等等。高压变压器故障,接地点可产生超高压地电位突变,接地点周围同样形成类似“跨步电压区”——地电位扩散区;</font></p>
<p><font color="#000000" size="4">3)<b>地电位波动幅度大:</b>电网运行指标,要求地电位差少于2V,为正常。从平衡到严重故障,电网地电位可以从几伏,几十伏,到几百伏,甚至几千伏变化。不要以为平常接地“影响不大”,而不去认真清理不合理接地点。</font></p>
<p><font color="#000000" size="4">4)<b>地电位持续时间长:</b>电网有自动保护设计,跳闸或保险丝保护,但是需要注意,这大多是从高压、大功率电力设备保护出发设计的,对弱电系统设备来说,这种保护的“时间太长”了,弱电设备早已烧毁了。</font></p>
<p><font color="#000000" size="4">5)<b>地电位发生概率高:</b>相对于雷击发生概率来说,电网发生比较严重或严重故障的概率,要高千万倍以上。雷击只在雷雨天气发生,电网地电位却不管是阴雨,还是晴空万里天气,都可以发生。</font></p>
<p><font color="#000000" size="4">6)<b>地电位涉及地域广:</b>一般说来,凡是电网到达的地方,就有电网地电位存在。</font></p>
<p><font color="#000000" size="4">7)<b>地电位的不可预测性:</b>系统如果有多点接地,对于哪个点,什么时间,发生多大的地电位突变,目前还没有预测办法,这是因为电网故障什么时候发生,发生什么性质的故障,都是事先难以预料的。</font></p>
<p><font color="#000000" size="4">8)<b>地电位的信号特征:</b>电网地电位基本信号特征,是50赫兹市电电压,少数也有高频脉冲群特征,画面表现为横向水平短线宽带状干扰,示波器波形为一群一群脉冲,脉冲群对应市电正弦波两个顶部,这是变频电机电流开关影响,多见于变频电梯,自动供水、集中空调,车间电机群等大功率变频电机的运行环境;</font></p>
<p><font color="#000000"><font size="4"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “电网地电位”的认识要点</b>:第一,这是客观存在的;第二,发生时间、地点、幅度、性质等都难以预测;认识地电位,是安防系统安全设计、抗干扰设计,防雷设计的基础。</font></font></p>
[此贴子已经被作者于2011/12/28 9:31:42编辑过]

jialinghe 发表于 2011-12-31 09:00:00

学习了。。。

x17900 发表于 2012-1-1 21:05:00

大开眼界

eie1992 发表于 2012-1-1 23:00:00

<p><b><font size="5">地电位环路</font></b></p><font size="4">安防工程,是一个跨越区域广大、并有紧密电气连接关系的广域弱电系统。&nbsp; </font>
<p style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-LEFT: 18pt; mso-list: l0=" class="MsoNormal" 18.0pt? list="list" tab-stops: lfo1; level1="level1" l0?><font size="4"><span style="FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times new=" lang="EN-US" New? Roman??><span style="mso-list: Ignore">1)</span></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times new=" Roman?; ?Times mso-hansi-font-family: New? Roman?? new="New">地环路的基本概念</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></font></p>
<p style="TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0" class="MsoNormal"><font size="4"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times new=" Roman?; ?Times mso-hansi-font-family: New? Roman?? new="New">一条传输线,</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">A</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times new=" Roman?; ?Times mso-hansi-font-family: New? Roman?? new="New">、</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">B</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times new=" Roman?; ?Times mso-hansi-font-family: New? Roman?? new="New">两端接大地,就与大地构成了地环路,假定</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">A</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times new=" Roman?; ?Times mso-hansi-font-family: New? Roman?? new="New">端大地是高电位</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">V</span><span style="FONT-SIZE: 9pt" lang="EN-US">A</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times new=" Roman?; ?Times mso-hansi-font-family: New? Roman?? new="New">,接地线把传输线</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">A</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times new=" Roman?; ?Times mso-hansi-font-family: New? Roman?? new="New">端电位提高到</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">V</span><span style="FONT-SIZE: 9pt" lang="EN-US">A</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: 'Times new=" Roman?; ?Times mso-hansi-font-family: New? Roman?? new="New">,</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">B</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times new=" Roman?; ?Times mso-hansi-font-family: New? Roman?? new="New">端大地是</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">0</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times new=" Roman?; ?Times mso-hansi-font-family: New? Roman?? new="New">电位,地电位</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">V</span><span style="FONT-SIZE: 9pt" lang="EN-US">A</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times new=" Roman?; ?Times mso-hansi-font-family: New? Roman?? new="New">便通过地环路,影响到传输线连接的系统设备。</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></p>
<p style="TEXT-INDENT: 21.75pt" class="MsoNormal"><font size="4"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times new=" Roman?; ?Times mso-hansi-font-family: New? Roman?? new="New">如果系统有多点接地,就可以构成纵横交错的、复杂的地环路网,例如多个摄像机接大地的安防系统,就属于多点接地系统。</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></p>
<p style="TEXT-INDENT: 21.75pt" class="MsoNormal"><font size="4"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times new=" Roman?; ?Times mso-hansi-font-family: New? Roman?? new="New">地环路给地电位入侵安防系统,提供了可靠的入侵路径;</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal"><font size="4"><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">2</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times new=" Roman?; ?Times mso-hansi-font-family: New? Roman?? new="New">)地电位入侵视频传输回路原理分析</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></p>
<p style="TEXT-INDENT: 22.45pt; mso-char-indent-count: 1.87" class="MsoNormal"><font size="4"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times new=" Roman?; ?Times mso-hansi-font-family: New? Roman?? new="New">图</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">4-2</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times new=" Roman?; ?Times mso-hansi-font-family: New? Roman?? new="New">示出了视频传输回路等效原理图:</span></font></p>
<p style="TEXT-INDENT: 22.45pt; mso-char-indent-count: 1.87" class="MsoNormal"><font size="4"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times new=" Roman?; ?Times mso-hansi-font-family: New? Roman?? new="New"></span></font>&nbsp;</p><br/><br/>&nbsp;
<p><font size="4">&nbsp; 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 假定A点出现高电位V<sub>A</sub>,主机端有安全接大地,V<sub>0</sub>=0;</font></p>
<p><font size="4">&nbsp; 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 摄像机端接地开关K开路,代表摄像机不接地,摄像机和视频线始终和主机等电位,与主机地电位一起浮动;</font></p>
<p><font size="4">&nbsp; 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 摄像机端接地开关闭合,代表摄像机接大地,构成地环路,V<sub>A</sub>高电位加在视频线屏蔽层上;因视频线屏蔽层两端通过75欧姆匹配电阻与芯线构成回路,所以在两端负载上就必然有地电位的分压,一端入侵到摄像机输出电路,一端入侵到主机输入电路,轻则形成干扰,重则烧毁设备。</font></p>
<p><font size="4">&nbsp; 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 安防系统多点接地,形成地环路的因素有:</font></p>
<p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1接地摄像机——接地主机之间构成地环路;</font></p>
<p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2接地摄像机——接地摄像机之间构成地环路;</font></p>
<p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3包括视频设备、交直流电源设备和控制设备接地点,凡是有直接电气连接关系的系统,所有接地点之间,都可以构成地环路;</font></p>
<p><font size="4">3)<b>安防工程引入地电位的常见工程案例:</b><b></b></font></p>
<p><font size="4">&nbsp; 1.摄像机与金属立杆没绝缘,直接引入地电位;</font></p>
<p><font size="4">&nbsp; 2.接地防雷器引入地电位,涉及视频线、电源线、控制线设备接大地,构成系统复杂的地电位环路关系,地电位可以触发防雷器导通,把地电位引入系统设备;</font></p>
<p><font size="4">&nbsp; 3.墙壁安装摄像机,金属螺丝碰到建筑物钢筋;</font></p>
<p><font size="4">&nbsp; 4.摄像机安装在室外广告牌上金属钢结构上;</font></p>
<p><font size="4">&nbsp; 5.金属防水盒内与金属立杆连接接地,监控设备固定在防水和上接大地。</font></p>
<p><font size="4">&nbsp; 6.铁皮屋摄像机安装在金属架构上;</font></p>
<p><font size="4">&nbsp; 7.摄像机与电梯轿厢没绝缘;这里涉及电机及其供电的接地方式,大楼电网接地方式,轿厢通过轨道接大地方式,轿厢运动不同位置等等,都会影响到“轿厢地电位”,“轿厢地电位”是一种 “活动地电位”,动态与静态不同,电梯所处位置不同地电位也不同,这在电梯干扰案例中经常遇到。这个复杂问题只要用“摄像机与轿厢绝缘”,切断地环路,就可以简单有效解决了。</font></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><font size="4"><b>4)&nbsp; </b><b>系统“地电位环路”传导的概念:</b><b></b></font></p>
<p>&nbsp;<br/><br/>&nbsp; </p>
<p><font size="4">&nbsp; 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如图4-3所示:一个小系统,有5个摄像机A、B、C、D、E和一个主机(O点),视频线在主机上汇接。假如摄像机C和E接大地,主机和其他摄像机都不接地。先假设只有C点地电位Vc≠0,其他点都为0电位;</font></p>
<p><font size="4">&nbsp; 2.地电位差Vc加在C、E电缆两端,假设主机在中间,主机机壳电位大约是:</font></p>
<p><font size="4">Vo=Vco=Veo=Vc/2;这对主机操作人员来说,属于有安全隐患。</font></p>
<p><font size="4">&nbsp; 3.显然,c和e两路电缆两端都加有Vc/2电压,这个电压都通过两端匹配电阻与芯线构成回路,在主机负载上形成干扰电压,这两路视频都出现地电位干扰。</font></p>
<p><font size="4">&nbsp; 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这时a、b、d三路摄像机由于没接大地,电位随主机浮动,没有地电位干扰;</font></p>
<p><font size="4">&nbsp; 5. &nbsp;a、b、d三路摄像机,哪一路如果再接大地,那一路就会出现干扰,都接大地都有干扰,这就是“地电位环路传导”的概念:把一个C点的地电位,通过地环路,传导到系统其他设备。</font></p>
<p><font size="4">&nbsp; 6. 如果把主机机壳接大地,这时c点地电位就只影响c路,对其他路没有影响;主机接大地后隔离(屏蔽)了对其他各路的影响,主机操作是安全的。显然,这给查找工程“错误接地点”也带来了方便。</font></p>
<p><font size="4">&nbsp; 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果系统只有主机一点接大地,所有前端设备,分控设备,显示设备,都不再接大地,全系统电位,随主机接地点一起“浮动”,这就可以切断所有地电位入侵路径;</font></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><font size="4"><b>4)&nbsp; </b><b>“隐蔽的”电网地电位入侵</b><b></b></font></p>
<p><font size="4">当安防系统前端摄像机与大地已经做好绝缘了,所用电源是就地取电,但是所用的电源适配器前后没有隔离,也就是说开关电源没有输入输出端的光隔离,或线性电源初次级有电网地短接,这就通过 “零线”把“电网地电位”引入了安防系统。这类“故障”很隐蔽,很难查找。</font></p>
<p><font size="4">防止隐蔽的电网地电位入侵设计的基本原则是:“系统所用交流电源与电网是电气隔离的”,即系统所用220VAC或24VAC,都不分火线和零线(地线),都属于“平衡传输的交流电压”,例如变压器初次级隔离,开关电源输入输出端有光隔离,主机所用UPS电源,输出端与输入零线没有连接关系等,都可以避免电网地电位进入安防系统。</font></p>
<p><br/><b><font size="4">认识地电位,特别是“电网地电位”,它是客观存在的物理现象,它入侵安防系统的路径是多点接地的地环路,安防系统设计本身不需要多点接地,防干扰、防感应雷也没有理由采用多点接地,多点接地属于错误认识和错误设计,百害而无一利。</font></b></p>
[此贴子已经被作者于2012/1/1 23:21:06编辑过]

ljx5790 发表于 2012-2-3 17:00:00

学习了,,,

kinshow 发表于 2012-2-13 17:02:00

学习ing。。。。&nbsp; 谢谢分享

笨阿全 发表于 2012-2-16 00:36:00

很专业,好好学习下

边缘人3333 发表于 2012-2-22 22:22:00

<p>好!先收藏再慢慢消化</p>
<p>&nbsp;</p>

dongnanyan85 发表于 2012-2-22 22:40:00

<p>学习了,分析得很清楚</p>

pqf0507 发表于 2012-2-25 18:24:00

<div id="textstyle_5" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">学习啦,谢谢 </div>

h21353699 发表于 2012-2-27 19:32:00

防雷做起来比较麻烦!做好了就省很多麻烦!呵

djdigeif 发表于 2012-3-14 23:17:00

<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_12" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>谢谢!</p>
<script type="text/javascript">var reload=1;</script>
</div></td></tr></tbody></table><br/>

ttyy1100 发表于 2012-4-19 14:39:00

佩服

diqibuluo0607 发表于 2012-4-24 14:04:00

非常的不错&nbsp; 很实用

ksaxd 发表于 2012-4-25 09:39:00

<p><em>字习</em></p>

xuchen8197 发表于 2012-5-11 23:41:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>eie1992</i>在2010/10/30 18:51:00的发言:</b><br/>
<p>166楼:“<font color="#ff0000">我前面也说过了,SPD的接地与线路信号地是隔离开的,不存在共地的道理</font>。”</p>
<p><font size="4"></font>&nbsp;</p>
<p><font size="4">SPD的接地与线路信号地,恐怕不是永远隔离开的吧,请谈谈SPD接地的真正用途是什么?是泄放雷电流,泄放雷电流时与大地还保持“隔离”关系么?有没有暂态共地问题?</font></p>
<div align="right"><font color="#000066">[此贴子已经被作者于2010-10-30 18:51:41编辑过]</font></div></div>
<p><font color="#ff0000" size="5"><strong>SPD的接地与线路信号地,是不永远隔离开的,SPD接地的真正用途的确是泄放雷电流,而泄放雷电流时与大地确实不保持“隔离”关系,确实有暂态共地问题!</strong></font></p>
<p><font color="#ff0000" size="5"><strong></strong></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000" size="5"><strong>可是又怎么样呢?&nbsp; 保护设备了么?保护了吧!&nbsp; 保护端口了么?保护了吧!</strong></font></p>
<p><font color="#ff0000" size="5"><strong>不就成了?你还打算如何?</strong></font></p>
<p><font color="#ff0000" size="5"><strong>大家在乎那0.0x秒的暂态通讯么?你在乎?你用什么办法在乎?</strong></font></p>
<p><font size="4"></font>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2012/5/11 23:49:06编辑过]

xuchen8197 发表于 2012-5-12 00:01:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>eie1992</i>在2011/12/28 9:26:00的发言:</b><br/>
<p><font color="#000000"><font size="4"><b>电网地电位</b><b></b></font></font></p>
<p><font color="#000000"><font size="4"><b>【电网地电位的形成和特点】</b><b></b></font></font></p>
<p><font color="#000000" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><a name="OLE_LINK1" target="_blank"><font color="#000000" size="4">“大地”宏观可以看成一个“无限大”的“静态等电位体”——</font></a><a name="OLE_LINK2" target="_blank"><font color="#000000" size="4">大地零电位</font></a><font color="#000000" size="4">。</font><a name="OLE_LINK3" target="_blank"><font color="#000000" size="4">从安防设计考虑,我们只需了解:当电网三相供电平衡</font></a><font color="#000000" size="4">时,</font><a name="OLE_LINK4" target="_blank"><font color="#000000" size="4">零线电流为零</font></a><font color="#000000" size="4">。当三相电供电不平衡时,出现了零线电流,零线上产生电压,零线不同接地点便形成与大地不同的“地电位”,电网地电位属于动态地电位。</font></p>
<p>&nbsp;<br/><img title="dvubb" border="0" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.1000home.com/skins/default/filetype/jpg.gif"/>此主题相关图片如下:图4-1.jpg<br/><a href="http://www.1000home.com/UploadFile/2011-12/201112289274535346.jpg" target="_blank"><img title="dvubb" border="0" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.1000home.com/UploadFile/2011-12/201112289274535346.jpg"/></a><br/>
<table style="WIDTH: 550px" class="tableborder4" border="0" cellspacing="2">
<tbody>
<tr>
<td class="tablebody2" height="20" colspan="2">&nbsp;<b>下载信息</b>&nbsp;&nbsp;[文件大小:<a name="UpFileSize" target="_blank">106.3 KB</a>&nbsp;&nbsp;下载次数:<a name="LoadTime" target="_blank">0</a>]</td></tr>
<tr>
<td class="tablebody1" height="20" colspan="2"><img title="dvubb" border="0" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.1000home.com/skins/default/filetype/jpg.gif"/><a href="http://www.1000home.com/viewFile.asp?BoardID=71&amp;ID=71023" target="_blank">点击浏览该文件:图4-1.jpg</a></td></tr></tbody></table><br/>&nbsp; </p>
<div align="right"><font color="#000066">[此贴子已经被作者于2011/12/28 9:31:42编辑过]</font></div></div>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>图4-1是摘录的一种电网安全运行接地和防雷接地典型原理图。</strong></font></p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="4">这图安全么?真的安全?</font></strong></p>

eie1992 发表于 2012-5-16 23:55:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>xuchen8197</i>在2012/5/11 23:41:00的发言:</b><br/>
<div align="right"><font color="#000066">[此贴子已经被作者于2012/5/11 23:49:06编辑过]</font></div></div>
<p>&nbsp; </p>
<p align="left"><b><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 确实有暂态共地问题</font></font></b><font size="5">——先确定这个共识。假定接地放电管导通电阻为“理想的0欧姆”,也就是说“放电管导通泄放雷电流时”是把电缆与接地点短路,先不讨论泄放雷电流是否有效问题。</font></p>
<p align="left"><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 以视频电缆AB为例,两端都有接地防雷器。准确的说,两端的防雷器的接地是接在两个“地电位”上。</font></p>
<p align="left"><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大地宏观是一个静态等电位体,并把这个“静态电位”定义为“静态大地零电位”,一个具体的接地点的“静态电位”,也是“大地零电位”;但是一个具体的接地点的动态地电位,或者说暂态地电位,就可能不为零了。这就是201和203楼介绍可能偶然发生的“雷击地电位”和“电网地电位”,这两类地电位,都属于<strong>暂态地电位</strong>或<strong>动态地电位</strong>。</font></p>
<p align="left"><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当接地点处在这两类地电位影响范围之内时,接地点的电位就不再是“静态大地零电位”了,而是高于0电位某一个数值的“接地点地电位——Ud”,性质是交变电压。这就是上面说的:电缆两端防雷器的接地,是接在两个“地电位”上——接在A点地电位和B点地电位上。</font></p>
<p align="left"><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这里可以明确:接地点的地电位,动态看是起伏波动的,不稳定的,波动幅度是事先无法预测的,特别是对于实际监控工程,视频、控制、电源,每条线两端都有一个接地防雷器时,有几十个,几百个,甚至更多的接地点。对于地电位变化或突变,会发生在哪个点、什么时间发生,地电位变化的幅度多大等等,是很难预测的。</font></p>
<p align="left"><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “<font color="#ff0000"><b>可是又怎么样呢</b><b>?&nbsp; </b><b>保护设备了么</b><b>?</b><b>保护了吧</b><b>!&nbsp; </b><b>保护端口了么</b><b>?</b><b>保护了吧</b></font><font color="#ff0000"><b>!</b>”(<font size="3"><i>xuchen8197</i>语</font>)</font></font></p>
<p align="left"><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>严峻的问题:</strong>当某个接地点出现了地电位突变,防雷器的放电管被地电位击穿导通“放电”;即使放电管导通电阻还是假定为零,这时该接地点的地电位Ud,就被引入到电缆上,假定电缆另一端地电位还是零,这时电缆两端的电压就是Ud,并通过两端75欧姆匹配电阻,与芯线构成回路,直接威胁前后端设备的安全。</font></p>
<p align="left"><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="6"><font color="#ff0000"><b>保护设备了么</b><b>? </b><b>保护端口了么</b><b>?</b></font></font></p>
<p align="left"><font size="5"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 防雷器接地泄放雷电流,原理上不成立,实践上无实效(这里不谈)。</b><b></b></font></p>
<p><font size="5"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这就是我的结论:</b>防雷器接地,对防雷无效,或基本无效;但对制造地环路,引来地电位,威胁防雷器和监控设备安全,是实实在在的有效;</font></p>
<p><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 监控系统防雷,那些坚持防雷器必须接地的人,谁能解释防雷器如何应对“地电位”?</font></p>
[此贴子已经被作者于2012/5/17 22:28:44编辑过]