天涯1985
发表于 2009-5-16 08:47:00
<p>学习中</p>
knowall
发表于 2009-5-19 23:27:00
<p>顶一下!~!</p>
<p>千家里高手云集!~!</p>
<p> </p>
lihongwenxa
发表于 2009-5-20 20:55:00
很全面,学习了
yangchuanxiang
发表于 2009-5-20 22:18:00
学习了,谢谢!
yangchuanxiang
发表于 2009-5-20 22:19:00
学习了,谢谢!
2mf
发表于 2009-6-1 22:12:00
<p>很专业。讲的太好了 也很详细</p>
PPS107
发表于 2009-6-1 22:56:00
<p>10楼楼主讲的挺生动,也挺专业</p>
<p>按我们工程实际所做得报警设备终端接四态电阻(2个1K电阻):</p>
<p>主要是为控制报警四态。</p>
<p>短路<1K</p>
<p>断路>2k</p>
<p>报警=2K</p>
<p>正常=1K</p>
redapplegd
发表于 2009-6-2 14:09:00
建议加
xzkjlqy
发表于 2009-6-2 16:26:00
呵呵 学习
wtfmtd
发表于 2009-6-27 10:18:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>sonier</i>在2007-12-30 19:20:00的发言:</b><br/>报警主机中的末端电阻<br/>常闭回路(NC): 短路正常,断路报警。这种电路形成的缺点是:若有人对线路短路,该探头就失去作用。报警主机就无法识别是人为的短路。<br/>常开回路(NO): 短路报警,断路正常。这种电路形成的缺点是:若有人对线路断路(剪断信号线),该探头失去作用。报警主机就无法识别是人为的段路。<br/>线尾阻EOL</B>:短路正常,断路报警。这种电路形成的优点是:若有人破环线路(短路回断路),报警主机都能报警。<br/>短路报警,断路故障,阻值为.2.2K为正常。这种电路形式的优点是:对短路和断路作出不同的反应,特别是适合烟感探头和紧急按纽,如果是老鼠咬段或因帮东西而扯断,报警主机认为该回路故障。 </div>
<p></p>
znhp
发表于 2009-7-1 09:52:00
<p>积分不够,帮忙顶贴</p>
行素love
发表于 2009-7-1 12:27:00
我们的也要!一般的控制线末端都要加一个匹配电阻的,只是各个产品有各自的要求罢了....
行素love
发表于 2009-7-1 12:29:00
真的能学到很多东西....
bksysna
发表于 2009-7-1 15:52:00
学到许多东西
franks
发表于 2009-7-2 09:09:00
支持10楼
明天更好
发表于 2009-7-2 09:23:00
<p>很受用,谢谢各位</p>
明天更好
发表于 2009-7-2 09:24:00
<p>很受用,谢谢各位</p>
s410233966
发表于 2009-7-13 10:05:00
我支持10楼的老师,说的很明确。
caihonghai
发表于 2009-7-13 12:27:00
支持
pengzhanfeng
发表于 2009-7-13 13:56:00
<p>学习了</p>