slytide 发表于 2008-1-16 17:00:00

<p>其实还有一种双线尾电阻的接法,这种办法是最安全的。</p><p>比如是两个5600欧的电阻,</p><p>正常&nbsp; 电阻为5600欧</p><p>报警&nbsp; 电阻为11200欧</p><p>防拆&nbsp;&nbsp;电阻无穷大</p><p>故障&nbsp; 电阻为0</p>

cactus19 发表于 2008-1-17 22:03:00

努力学习中

暮雨剑心 发表于 2008-12-22 05:20:00

<p>顶下张新房的解答</p>

zhushanyuan 发表于 2008-12-22 09:16:00

我觉的线尾加电阻的做法的意思是,如果是短距离的时候是一定要加的,当距离达到一定距离的时候就不一定要加了,起到的作用只是一个控制在一定的正常电压电流范围内。。。。。。。我说的对嘛?欢迎讨论!
[此贴子已经被作者于2008-12-22 9:17:12编辑过]

alansic 发表于 2008-12-22 14:59:00

学习了,有用对我来说

gzaleph 发表于 2008-12-22 15:43:00

<p>以上几楼说的很清楚了,呵呵。</p>

zidian 发表于 2008-12-23 17:33:00

顶下

nippycn 发表于 2008-12-23 20:56:00

<p>其实电阻最好是加在最前端设备的安全处。</p>

liang4949 发表于 2009-1-13 21:42:00

一般都要加电阻的!

狂风vida 发表于 2009-1-14 09:08:00

冒昧得插上一句,如果照楼上几位做解答的朋友的说法,看来报警产品必须得加电阻了,那么我请问楼上的朋友,霍尼维尔的vista-120使用的单防区地址模块4293就不需要加电阻,难道就不具备那些防范的能吗?难道就不稳定吗?<br/>

ygz8016 发表于 2009-1-14 11:25:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>狂风vida</i>在2009-1-14 9:08:00的发言:</b><br/>冒昧得插上一句,如果照楼上几位做解答的朋友的说法,看来报警产品必须得加电阻了,那么我请问楼上的朋友,霍尼维尔的vista-120使用的单防区地址模块4293就不需要加电阻,难道就不具备那些防范的能吗?难道就不稳定吗?<br/></div><p>以上说的都是直接从探测器拉线到主机防区的,并未涉及到总线制的主机!总线制的主机模块一般都是和探测器安装到一起的,主机与模块之间都有要进行定时通讯,当主机找不到模块时,主机会报警!所以,总线制主机一般不用加电阻,两者的工作方式和原理不一样!</p>

狂风vida 发表于 2009-1-14 13:45:00

那我还要冒昧得问一句,照你的说法是总线制的不需要加电阻,但是ds7400的单防区或者多防区模块好像都必须必须要加上电阻,这又怎么解释呢?

天道白 发表于 2009-1-15 17:39:00

我还真没有考虑这么多,反正安装的时候都是按照规定安装,厂家一定有自己的道理的。

hstianan 发表于 2009-1-17 14:13:00

高手云集,新手拜读了!

狂风vida 发表于 2009-1-18 13:57:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>天道白</i>在2009-1-15 17:39:00的发言:</b><br/>我还真没有考虑这么多,反正安装的时候都是按照规定安装,厂家一定有自己的道理的。</div><p class="MsoPlainText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体;"><font face="宋体">呵呵<span lang="EN-US">,</span>楼上说等很对<span lang="EN-US">,</span>其实在实际施工中也是这样<span lang="EN-US">,</span>各款主机虽然在性能上相近<span lang="EN-US">,</span>但是厂家在设计上都有不同之处<span lang="EN-US">,</span>所以在使用也截然不同<span lang="EN-US">,</span>当然对于电阻的应用也不尽相同<span lang="EN-US">.</span>每个主机都有每个主机的特点<span lang="EN-US">,</span>有的需要<span lang="EN-US">,</span>有的就不需要<span lang="EN-US">,</span>和总线制分线制没有关系<span lang="EN-US">,</span>在使用只要按照厂家的要求去做<span lang="EN-US">,</span>基本上不会出现太大问题<span lang="EN-US">.<p></p></span></font></span></p>

逸才神风 发表于 2009-2-11 12:03:00

<p>10楼的说的太好了</p><p>谢谢</p>

wangxusenboll 发表于 2009-2-16 11:48:00

都知道了啊。安防的人就是聪明。我就不说了。支持一哈子!

醉爱 发表于 2009-2-16 17:31:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>扶清灭洋</i>在2004-4-1 13:29:00的发言:</b><br/>报警主机防区端的电阻是为了是回路保持一定的电流量,没有电流或者短路都会引起报警;所以探测器的常开点要并联电阻,常闭点要串联电阻。</div><p>楼上回答言之有理啊</p>

fightworld 发表于 2009-2-17 14:08:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>狂风vida</i>在2009-1-14 9:08:00的发言:</b><br/>冒昧得插上一句,如果照楼上几位做解答的朋友的说法,看来报警产品必须得加电阻了,那么我请问楼上的朋友,霍尼维尔的vista-120使用的单防区地址模块4293就不需要加电阻,难道就不具备那些防范的能吗?难道就不稳定吗?</div><p>我觉得吧 只要没加线阻或者是线阻不按规范加的,其探测器的线路防破坏功能就不完全,不管是谁家的设备,都是不太好的.</p><p>至于为什么不好,有点中学的电路常识都很明白.</p><p>另外VISTA-120的最常用的4208模块,好像是有10K电阻的吧.</p><p></p>

Alarm110 发表于 2009-2-24 13:03:00

最好还是加,不加有的编下设置可以,但是没有接电阻可靠的