helvesky 发表于 2014-5-13 09:44:48

急!!各位前辈来帮帮忙!

小弟的工作时专门负责处理BA类问题,调试及使用,我们公司用的是西门子的PXC24.今日遇到一个非常奇怪的问题,现场DDC有通讯、IP地址能ping通,但是就是DDC内的点位数据无法传入Insight图形界面来,也就是点位都是黑的。

求各位有经验的前辈支支招。。。!!!不胜感激

chuangsheng 发表于 2014-5-13 10:17:12

真的是这样吗?

helvesky 发表于 2014-5-13 11:20:27

chuangsheng 发表于 2014-5-13 10:17
真的是这样吗?

。。。嗯。现场485模块无通讯信号,各种方法试完,均没效果

zjd1977 发表于 2014-6-5 21:12:39

现场485模块?PPM?

woailiyu 发表于 2014-7-13 12:41:24

先顶起来

helvesky 发表于 2014-8-1 23:26:03

zjd1977 发表于 2014-6-5 21:12
现场485模块?PPM?

DDC内部数据nodeName被更改为AHU123,恢复设定NodeName后正常,但改变的原因是?

yzf4567@163.com 发表于 2014-8-18 21:22:47

你在insight 上打开 command ,能不能看到你说的是黑色点位的值,你能确定是insight 画面的问题还是insight 读不出来对应点位的值

lijianchuang070 发表于 2017-1-14 09:56:19

可能是通讯问题,先查查服务项,查查bacnet协议。

xhssgz 发表于 2017-2-5 13:11:44

是不是程序丢掉了