急!!各位前辈来帮帮忙!
小弟的工作时专门负责处理BA类问题,调试及使用,我们公司用的是西门子的PXC24.今日遇到一个非常奇怪的问题,现场DDC有通讯、IP地址能ping通,但是就是DDC内的点位数据无法传入Insight图形界面来,也就是点位都是黑的。求各位有经验的前辈支支招。。。!!!不胜感激
真的是这样吗? chuangsheng 发表于 2014-5-13 10:17
真的是这样吗?
。。。嗯。现场485模块无通讯信号,各种方法试完,均没效果 现场485模块?PPM?
先顶起来 zjd1977 发表于 2014-6-5 21:12
现场485模块?PPM?
DDC内部数据nodeName被更改为AHU123,恢复设定NodeName后正常,但改变的原因是? 你在insight 上打开 command ,能不能看到你说的是黑色点位的值,你能确定是insight 画面的问题还是insight 读不出来对应点位的值 可能是通讯问题,先查查服务项,查查bacnet协议。 是不是程序丢掉了
页: