急!!各位前辈来帮帮忙!...

[复制链接]
helvesky 发布于: 2014-5-13 09:44 594 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
小弟的工作时专门负责处理BA类问题,调试及使用,我们公司用的是西门子的PXC24.今日遇到一个非常奇怪的问题,现场DDC有通讯、IP地址能ping通,但是就是DDC内的点位数据无法传入Insight图形界面来,也就是点位都是黑的。

求各位有经验的前辈支支招。。。!!!不胜感激
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chuangsheng 发表于 2014-5-13 10:17:12
真的是这样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
helvesky 发表于 2014-5-13 11:20:27

。。。嗯。现场485模块无通讯信号,各种方法试完,均没效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zjd1977 发表于 2014-6-5 21:12:39
现场485模块?PPM?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
helvesky 发表于 2014-8-1 23:26:03
zjd1977 发表于 2014-6-5 21:12
现场485模块?PPM?

DDC内部数据nodeName被更改为AHU123,恢复设定NodeName后正常,但改变的原因是?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yzf4567@163.com 发表于 2014-8-18 21:22:47
你在insight 上打开 command ,能不能看到你说的是黑色点位的值,你能确定是insight 画面的问题还是insight 读不出来对应点位的值
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lijianchuang070 发表于 2017-1-14 09:56:19
可能是通讯问题,先查查服务项,查查bacnet协议。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xhssgz 发表于 2017-2-5 13:11:44
是不是程序丢掉了