求助各位同仁,交换机防雷怎样做?
<br/><table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_1" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>我家做一个局域网,从机柜出来一条线,走室外到一办公室,办公室内加一台交换机,再由交换机分出10条线至相应办公室,此交换机就是一个中间中转站,由于此地点对防雷要求较高,客户要求考虑防雷,我想请教一下各位专家,我该怎样处理,交换机有防雷的吗?</p></div></td></tr></tbody></table> 信息防雷模块 学习学习 <p>1.先把机柜取电的配电箱里装上电源防雷模块,对整个系统的电源做防雷接地处理。</p>
<p>2.机柜里拉出的线是光纤的话,两端接地,如是网线,则两端加网络信号防雷器。</p>
<p>3.在交换机的取电处加电源防雷插座,在交换机出口端加网络信号防雷器 。</p>
<p>4.把接地做好。</p> 学习4楼 学习 <p>按照顾四楼的做没错!</p> 4楼那样做相当好,足够满足要求! <p><font face="Verdana">雷安、中光、建达、帝豪等品牌防雷产品、接地材料;防雷工程检测、设计、施工等; www.cddhfl.com 18202813423</font></p> 4楼很专业 学学习的