千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助各位同仁,交换机防雷怎样做?...

[复制链接]
zhty0616 发布于: 2011-7-6 18:04 1194 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
  

我家做一个局域网,从机柜出来一条线,走室外到一办公室,办公室内加一台交换机,再由交换机分出10条线至相应办公室,此交换机就是一个中间中转站,由于此地点对防雷要求较高,客户要求考虑防雷,我想请教一下各位专家,我该怎样处理,交换机有防雷的吗?

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
venus828 发表于 2011-7-8 09:01:00
信息防雷模块
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shuxian0927 发表于 2011-7-11 14:32:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
子时曰 发表于 2011-7-11 17:24:00

1.先把机柜取电的配电箱里装上电源防雷模块,对整个系统的电源做防雷接地处理。

2.机柜里拉出的线是光纤的话,两端接地,如是网线,则两端加网络信号防雷器。

3.在交换机的取电处加电源防雷插座,在交换机出口端加网络信号防雷器 。

4.把接地做好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
haifei2010 发表于 2011-7-23 08:31:00
学习4楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wsws2635391 发表于 2011-7-25 09:47:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hmlgy 发表于 2011-7-26 13:33:00

按照顾四楼的做没错!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
free77375828 发表于 2011-10-19 15:19:00
4楼那样做相当好,足够满足要求!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jjsr2009 发表于 2011-10-20 10:37:00

雷安、中光、建达、帝豪等品牌防雷产品、接地材料;防雷工程检测、设计、施工等; www.cddhfl.com   18202813423

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
深圳阳光 发表于 2011-10-26 13:55:00
4楼很专业
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
kantxu 发表于 2011-10-27 10:33:00
学学习的
回复 支持 反对

使用道具 举报