lhynini
发表于 2012-5-21 17:22:00
<p>机柜侧面距墙的距离呢?空调通风如何实现的?最后面的是电池柜吗?荷载承重如何考虑的?</p>
<p> </p>
warship168
发表于 2012-5-22 12:26:00
这个机房内也不少东西啊!
zhangdi_di
发表于 2012-5-22 15:35:00
<p>左侧最后面如果是UPS电池,你的空调怎么办?而且电池也有发热量的,最好有独立放电池的房间。这么密集的机柜,都贴到墙边了,散热是个问题,空调你是准备用地送风空调吗?</p>
cgwz
发表于 2012-5-24 10:09:00
<p>觉得用inrow的空调会好一些,省空间</p>
zhaojunwu
发表于 2012-5-24 15:20:00
<p>布局不合理</p>
<p> </p>
wangjinzhao
发表于 2012-6-3 18:21:00
机房太小了 有点紧吧
jiwenlong98
发表于 2012-6-3 19:58:00
<p>太紧凑呢</p>
yocoanan
发表于 2012-6-3 21:30:00
呵呵,许多东西都没有考虑到吧。
en6275
发表于 2012-6-6 17:12:00
我也很关注是用什么软件能做类似的图啊?各位路过的也给推荐推荐啊,越容易上手越好
置信科技
发表于 2012-6-19 09:48:00
<p>会不会空间 太小啦</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>广州置信机电科技有限公司 </p>
<p>主营立科漏水检测设备,</p>
<p> </p>
<p>瑞泰定位漏水检测,</p>
<p> </p>
<p>sensaphone环境监控主机国内一级代理。</p>
<p> </p>
<p>专业的漏水生产厂家,合作伙伴有广州网控,广州元通高科,广州建融,厦门尚为,南京拓展等大型企业。</p>
<p> </p>
<p>网址:<a href="http://www.zxkj.com.cn/">http://www.zxkj.com.cn/</a></p>
<p> </p>
<p>联系人:王工</p>
<p> </p>
<p>联系电话:13726786445 </p>
jbwhh
发表于 2012-7-14 14:52:00
<p><font face="Verdana">大家好,我是做网络机柜,列头柜,服务器机柜电视墙,拼接墙,控制台,监控立杆,防水箱,配电箱,对讲支架等钣金产品的厂家,我们厂的网址是: http://www.cctvjg.com/<br/>吴慧慧 18022401625 QQ:2338527852<br/> <br/></font></p>
xiangbo520
发表于 2012-7-18 19:42:00
用什么软件画的?
wangbo888
发表于 2012-7-23 14:49:00
<p>图片不错, 貌似里面的东西遭到了大家的质疑</p>
dghong
发表于 2012-7-26 22:46:00
来学习的
chuanchengkeji
发表于 2012-8-24 23:25:00
<p>感觉有点拥挤</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>成都安防:<a href="http://www.shiweicc.com">http://www.shiweicc.com</a></p>
万浩
发表于 2012-8-28 10:57:00
嗯,顶
千万哥
发表于 2012-9-3 09:21:00
有点挤 ,都靠墙壁了,
wzh5080
发表于 2012-9-3 15:36:00
<p>楼主是画图的 可能不是搞机房设计的 整体布局设计很不合理</p>
<p> </p>
kanghakbong
发表于 2012-9-20 10:31:00
谢谢楼主分享
sujunda82
发表于 2012-9-21 09:12:00
一石激起千层浪,通过大家的讨论 ,学习了