WaldenT
发表于 2012-3-21 09:05:00
顶墙啦
penchukun
发表于 2012-3-21 12:11:00
图做的很好 总体上确实有点拥挤
zkss
发表于 2012-3-21 13:50:00
以后散热效果好不好就看空调的摆放位置了
lj6102039
发表于 2012-3-24 14:02:00
这个不叫规划,就一图片,啥也没表达出来
liupengbyb
发表于 2012-3-27 10:05:00
<font color="red"></font>设计效果不错, 如果不贴墙我觉得应该要好<font color="red"></font>
liupengbyb
发表于 2012-3-27 10:05:00
<div style="LINE-HEIGHT: 150%; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 14px; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: keep-all" id="textstyle_106"><font color="red"></font>设计效果不错, 如果不贴墙我觉得应该要好<font color="red">[/</font><font color="red">align]</font></div><font color="#ff0000"></font>
kjhgfdsa12
发表于 2012-3-27 13:42:00
有点挤
唐山大兄
发表于 2012-4-8 14:45:00
不知合理不!
烟灰玫瑰
发表于 2012-4-9 14:12:00
感觉布局不合理啊,这样设置的话精密空调位置不太好摆放,而且只能采用下送风,这样的布局费线、费桥架,而且桥架走向很乱感觉顶上和蜘蛛网一样,靠墙的那个是UPS电池架?承重考虑了吗?气体灭火没考虑,另配电系统也没,
zhyanqin
发表于 2012-4-9 17:58:00
感觉有很多地方都没规划好啊
zuozuott
发表于 2012-4-11 16:43:00
维护不方便啊,UPS的人来巡检,都要经过你的机柜区域
朝夕之间
发表于 2012-4-12 17:30:00
画得不错哦
nirener
发表于 2012-4-13 09:13:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>aimina</i>在2011/1/18 12:55:00的发言:</b><br/>
<p>挤吗,两排机柜之间距1200MM呢,标准尺寸</p></div>
<p> </p>
<p>看怎么开门,如果是门对门,至少是1500mm,如果是背对背,至少800mm。</p>
nirener
发表于 2012-4-13 09:14:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>wxymhx</i>在2011/2/17 10:23:00的发言:</b><br/>看着就不舒服,不要顶墙放置, 送风距离太短不是好事,你可以将机柜换个方向放置可能会更好 </div>
<p> </p>
<p>同意,送风距离太短,近出风口处温度很高。</p>
nirener
发表于 2012-4-13 09:14:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>sgwu</i>在2011/2/15 14:45:00的发言:</b><br/>左边靠墙了,必须留有600的空间,属于不合格布局 </div>
<p> </p>
<p>规范是800mm</p>
nirener
发表于 2012-4-13 09:14:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zhouhui284099526</i>在2011/1/18 17:53:00的发言:</b><br/>配电柜呢? 气体灭火 好像都没看到 </div>
<p> </p>
<p>同问</p>
senscan
发表于 2012-4-14 00:49:00
面积太小了吧。
wwwd521
发表于 2012-5-7 16:59:00
机房内的设备散热怎么考虑的?莫非机柜下面是通风地板?
xuexizhe888
发表于 2012-5-7 22:07:00
学习了
adnet2000
发表于 2012-5-17 23:30:00
好挤呀