hairong2011 发表于 2010-12-6 17:21:00

机房防雷和建筑体防雷可以接在一起么

<font face="Verdana">机房防雷和建筑体防雷可以接在一起么</font>?

liefeng 发表于 2010-12-8 15:37:00

<p>o(∩_∩)o </p>
<p>看的人很多</p>
<p>咋就没人回答呢?</p>
<p>貌似不可以一起</p>
<p>&nbsp;</p>

wceo 发表于 2010-12-9 18:02:00

<p><font face="Verdana">我也在找</font></p>

2002ups 发表于 2010-12-12 18:50:00

联合接地,应该都是以建筑物基础本身作为主要的接地体。因此是应该是连通的。

子时曰 发表于 2010-12-14 12:29:00

<p>可以。联合接地,不过接地电阻要求1欧以下。</p>

Haidej 发表于 2010-12-14 17:18:00

<p>可以的</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>呵呵,</p>

mac860 发表于 2010-12-15 08:23:00

&nbsp;这个好像可以的说

lookysj 发表于 2010-12-17 14:16:00

&nbsp;这个好像可以的说

a16157996 发表于 2010-12-23 16:31:00

采用的是共用接地的方法。但是接地电阻应小于1欧。而且直击雷的接地点与机房防雷的接地点要有一定的安全距离。

sunjirong 发表于 2010-12-23 21:29:00

不可以

weihongyan 发表于 2011-1-11 09:31:00

晕了 关注

xiangzis 发表于 2011-6-7 14:42:00

<p>9楼说得对~~~</p>

sankyo 发表于 2011-11-27 15:02:00

&nbsp;究竟谁说的对呢

大飞鸟 发表于 2011-11-27 15:06:00

如果是现浇的砼房,可以联合接地,不会有任何影响,但要在做现浇房子时把接地的设施预留

sankyo 发表于 2011-11-28 11:31:00

&nbsp;貌似不可以把

q9489 发表于 2011-11-29 18:26:00

<p>可以的</p>

振华 发表于 2011-12-11 19:32:00

应该可以,具体什么规范就不懂了

st126 发表于 2012-3-9 09:48:00

晕!!还是不够分

jacksong110 发表于 2012-3-9 11:29:00

一般大楼施工前,都做有防雷接地,设备接地都是分开的,也可以凿开墙体,连接钢筋

wjx19760517 发表于 2012-3-20 14:47:00

<p>可以的,做联合接地就没问题了</p>