虎虎笙威 发表于 2012-4-12 20:45:00

学习

wt379398915 发表于 2012-4-16 17:29:00

看了

zhuyuxiang 发表于 2012-12-30 09:32:00

按照气象部门的验收标准是不可以的,主要是这样通不过验收

wosxiongbo 发表于 2013-4-6 10:21:00

可以,我就做过,大楼里没有等电位,找不到接地线时,我就在机房的柱上敲了2根钢筋,用圆钢焊上,连到机房的汇流排上(等电位)。不过要测下接地电阻,我现场用接地电阻测试仪测了0.3欧,后来大楼的强电用他们的测也是0.3欧,所以就OK了

sc光纤熔接 发表于 2013-4-8 21:54:00

标准好像鼓励采用“联合接地”,接地电阻要求小于1欧,也可以使用专用的连接器,把两个接地系统连起来,好像就是一个大的避雷器,在两边电压差达到一定水平时突然击穿联通两个接地系统
页: 1 [2]