qyq_yt 发表于 2010-6-22 15:39:00

接地地阻达不到要求怎么办?

<p>接了个工程,要求做防雷接地,我往地下砸了8根钢钎,深度2米,然后用扁钢焊接起来,但效果仍不理想,因为是沙砾地质</p>
<p>要命,最大的55欧姆,可要求低于4欧姆</p>
<p>问下有什么改良的办法没有?</p>

大胡子88 发表于 2010-6-23 07:24:00

<p>办法很多,扩网、钻井、换土、、、</p>
<p>你先讲下你往地下砸了8根钢钎每根距离?地网是一字形还是闭合环?</p>

batman123923 发表于 2010-6-29 23:00:00

看看有什么好答案

ice1983 发表于 2010-6-30 14:23:00

回帖积分

BaffonWolf 发表于 2010-7-5 15:21:00

加降阻剂,QQ:1095961016

padola 发表于 2010-7-12 13:33:00

<p>如果只是用来骗检验的,高手们都是用埋食盐,浇氯化铵溶液等手段,不过那几个桩用不了很久就会腐蚀掉。避雷说不定会变成招雷。</p>
<p>看来钢钎的不行还要用铜板,也可以考虑一下填粘土。</p>

xiangyanbin 发表于 2010-7-12 17:39:00

<p>最好的办法就是加降阻剂看行不。</p>

yehanghai 发表于 2010-7-15 14:14:00

<b style="FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 15px">智能建筑的电气保护与接地</b>

beautiful 发表于 2010-7-31 14:09:00

降阻剂是什么成分

bingjing0314 发表于 2010-8-2 11:20:00

<p>沙砾土质存水分太少,没太好方法啊,</p>

lsa1014 发表于 2010-8-2 20:07:00

积分不是已经过100了吗?

lihao-757 发表于 2010-8-3 09:34:00

还是加降阻剂好些

mikelt 发表于 2010-8-5 13:54:00

深挖洞,广积粮

wangqing7969 发表于 2011-6-22 09:52:00

<p>多打几根钢钎,换土</p>

jason4421 发表于 2011-6-22 10:47:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>大胡子88</i>在2010/6/23 7:24:00的发言:</b><br/>
<p>办法很多,扩网、钻井、换土、、、</p>
<p>你先讲下你往地下砸了8根钢钎每根距离?地网是一字形还是闭合环?</p></div>
<p>一字型和闭合环,哪个效果好?</p>

yisha771126 发表于 2011-6-29 14:45:00

<p>在线等答案</p>

l281338512 发表于 2011-6-30 10:48:00

扩网、钻井、换土

ygfwolf 发表于 2011-6-30 16:18:00

看看有什么好的解决方案

moonshine 发表于 2011-7-1 10:58:00

没看到好的答案吗?

losihg2009 发表于 2011-7-3 11:58:00

我的积分还不到一百,加油!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 接地地阻达不到要求怎么办?