接地地阻达不到要求怎么办?
<p>接了个工程,要求做防雷接地,我往地下砸了8根钢钎,深度2米,然后用扁钢焊接起来,但效果仍不理想,因为是沙砾地质</p><p>要命,最大的55欧姆,可要求低于4欧姆</p>
<p>问下有什么改良的办法没有?</p> <p>办法很多,扩网、钻井、换土、、、</p>
<p>你先讲下你往地下砸了8根钢钎每根距离?地网是一字形还是闭合环?</p> 看看有什么好答案 回帖积分 加降阻剂,QQ:1095961016 <p>如果只是用来骗检验的,高手们都是用埋食盐,浇氯化铵溶液等手段,不过那几个桩用不了很久就会腐蚀掉。避雷说不定会变成招雷。</p>
<p>看来钢钎的不行还要用铜板,也可以考虑一下填粘土。</p> <p>最好的办法就是加降阻剂看行不。</p> <b style="FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 15px">智能建筑的电气保护与接地</b> 降阻剂是什么成分 <p>沙砾土质存水分太少,没太好方法啊,</p> 积分不是已经过100了吗? 还是加降阻剂好些 深挖洞,广积粮 <p>多打几根钢钎,换土</p> <div class="quote"><b>以下是引用<i>大胡子88</i>在2010/6/23 7:24:00的发言:</b><br/>
<p>办法很多,扩网、钻井、换土、、、</p>
<p>你先讲下你往地下砸了8根钢钎每根距离?地网是一字形还是闭合环?</p></div>
<p>一字型和闭合环,哪个效果好?</p> <p>在线等答案</p> 扩网、钻井、换土 看看有什么好的解决方案 没看到好的答案吗?