qweasd12
发表于 2011-7-4 10:12:00
加点盐巴,就哦克了
指间香烟
发表于 2011-7-18 14:48:00
拿分
指间香烟
发表于 2011-7-18 15:21:00
拿积分
yh2008
发表于 2011-8-2 00:10:00
最有效的是增加钢钎长度
charleshn
发表于 2011-8-3 13:38:00
我这儿做了一个防雷工程,埋了两根1.2米长的大铜棒,还有N多降阻剂,最后测试,接地电阻小于2.5欧
gucao2738
发表于 2011-8-12 09:22:00
降阻剂之后接地电阻能下降,但是防雷效果能不能加强呢?
噢笑笑
发表于 2011-8-12 13:41:00
<p><font face="Verdana"> <br/>1 更换土壤 </font></p>
<p><font face="Verdana"> 这种方法是采用电阻率较低的土壤(如:粘土、黑土及砂质粘土等)替换原有电阻率较高的土壤,置换范围在接地体周围0.5m以内和接地体的1/3处。但这种取土置换方法对人力和工时耗费都较大。 </font></p>
<p><font face="Verdana">2 人工处理土壤(对土壤进行化学处理) </font></p>
<p><font face="Verdana"> 在接地体周围土壤中加入化学物,如食盐、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等,提高接地体周围土壤的导电性。采用食盐,对于不同的土壤其效果也不同,如砂质粘土用食盐处理后,土壤电阻率可减小1/3~1/2,砂土的电阻率减小3/5~3/4,砂的电阻率减小7/9~7/8;对于多岩土壤,用1%食盐溶液浸渍后,其导电率可增加70%。这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地的热稳定性、加速接地体的腐蚀、减少接地体的使用年限。因此,一般来说,是在万不得以的条件下才建议采用。 </font></p>
<p><font face="Verdana">3 深埋接地极 </font></p>
<p><font face="Verdana"> 当地下深处的土壤或水的电阻率较低时,可采取深埋接地极来降低接地电阻值。这种方法对含砂土壤最有效果。据有关资料记载,在3m深处的土壤电阻系数为100%,4m深处为75%,5m深处为60%,6m深处为60%,6.5m深处为50%,9m深处为20%,这种方法可以不考虑土壤冻结和干枯所增加的电阻系数,但施工困难,土方量大,造价高,在岩石地带困难更大。 </font></p>
<p><font face="Verdana">4 多支外引式接地装置 </font></p>
<p><font face="Verdana"> 如接地装置附近有导电良好及不冻的河流湖泊,可采用此法。但在设计、安装时,必须考虑到连接接地极干线自身电阻所带来的影响,因此,外引式接地极长度不宜超过100m。 </font></p>
<p><font face="Verdana">5 利用接地电阻降阻剂 </font></p>
<p><font face="Verdana"> 在接地极周围敷设了降阻剂后,可以起到增大接地极外形尺寸,降低与起周围大地介质之间的接触电阻的作用,因而能在一定程度上降低接地极的接地电阻。降阻剂用于小面积的集中接地、小型接地网时,其降阻效果较为显著。 </font></p>
<p><font face="Verdana"> 降阻剂是由几种物质配制而成的化学降阻剂,是具有导电性能良好的强电解质和水分。这些强电解质和水分被网状胶体所包围,网状胶体的空格又被部分水解的胶体所填充,使它不致于随地下水和雨水而流失,因而能长期保持良好的导电作用。这是目前采用的一种较新和积极推广普及的方法。 </font></p>
<p><font face="Verdana">6 利用水和水接触的钢筋混凝土体作为流散介质 </font></p>
<p><font face="Verdana"> 充分利用水工建筑物(水井、水池等)以及其它与水接触的混凝土内的金属体作为自然接地体,可在水下钢筋混凝土结构物内梆扎成的许多钢筋网中,选择一些纵横交叉点加以焊接,与接地网连接起来。 </font></p>
<p><font face="Verdana"> 当利用水工建筑物做为自然接地体仍不能满足要求,或者利用水工建筑物作为自然接地体有困难时,应优先在就近的水中(河水、池水等)敷设外引(人工)接地装置(水下接地网),接地装置应敷设在水的流速不大之处或静水中,并要回填一些大石块加以固定。 </font></p>
<p><font face="Verdana">7 采取伸长水平接地体 </font></p>
<p><font face="Verdana"> 结合工程实际运用,经过分析,结果表明,当水平接地体长度增大时,电感的影响随之增大,从而使冲击系数增大,当接地体达到一定长度后,再增加其长度,冲击接地电阻也不再下降。一般说来,水平接地体的有效长度不应大于 。接地体的有效长度根据土壤电阻率确定如表1所示。 </font></p>
<p><font face="Verdana">表1 在不同土壤电阻率下的水平接地体有效长度 </font></p>
<p><font face="Verdana">土壤电阻率(Ωm) 500 1000 2000 <br/>水平接地体有效长度(m) 30~40 45~55 60~80 </font></p><font face="Verdana">
<p><br/>8 采取污水引入 </p>
<p> 为了降低接地体周围土壤的电阻率,可将污水引到埋设接地体处。接地体采用钢管,在钢管上每隔20cm钻一个直径5mm的小孔,使水渗入土壤中。 </p>
<p>9 采取深井接地 </p>
<p> 有条件时还可采用深井接地。用钻机钻孔(也可利用勘探钻孔),把钢管接地极打入井孔内,并向钢管内和井内灌注泥浆。在确定降低高土壤电阻率地区接地电阻的具体措施时,应根据当地原有运行经验、气候状况、地形地貌的特点和土壤电阻率的高低等条件进行全面、综合分析,通过技术经济比较来确定,因地制宜地选择合理的方法。这样,既可保障线路、设备的正常运行,又可避免接地装置工程投资过高情况的发生。<br/></font></p>
szjiton
发表于 2011-8-14 09:42:00
做大接地面积
taoyu518
发表于 2011-8-15 16:36:00
积分好久到
hnmzhoufei
发表于 2011-8-15 16:41:00
扩网、钻井、换土
zhangchen
发表于 2011-8-19 17:14:00
<p>关注中</p>
<p> </p>
zhangchen
发表于 2011-8-19 17:18:00
<p>继续挖</p>
<p> </p>
<p> </p>
554487ww
发表于 2011-8-21 10:15:00
可以考虑埋石墨,另外打铜 包钢
xx19781121
发表于 2011-8-21 10:26:00
<p>加食盐也不行吗</p>
指间香烟
发表于 2011-8-24 16:41:00
我也遇到这样的问题,施工现场面积受限,打不了那么多的钢钎,不过我的相差没那么多,最后实在没办法我埋两个电解地极下去,呵呵。不知道现在降下来多少了
zdg1015
发表于 2011-8-26 09:10:00
<p>多浇一些工业盐水</p>
大胡子88
发表于 2011-8-27 23:57:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>jason4421</i>在2011/6/22 10:47:00的发言:</b><br/>
<p>一字型和闭合环,哪个效果好?</p>
</div><p></p>
一般情况下是闭合环的效果好
大胡子88
发表于 2011-8-27 23:59:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>qweasd12</i>在2011/7/4 10:12:00的发言:</b><br/>
加点盐巴,就哦克了
</div><p></p>
4的,加点盐巴你的地网保证几个月就腐蚀完哦克了
大胡子88
发表于 2011-8-28 00:00:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>charleshn</i>在2011/8/3 13:38:00的发言:</b><br/>
我这儿做了一个防雷工程,埋了两根1.2米长的大铜棒,还有N多降阻剂,最后测试,接地电阻小于2.5欧
</div><p></p>
这种方法不错,国外也经常这么用。
大胡子88
发表于 2011-8-28 00:01:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>指间香烟</i>在2011/8/24 16:41:00的发言:</b><br/>
我也遇到这样的问题,施工现场面积受限,打不了那么多的钢钎,不过我的相差没那么多,最后实在没办法我埋两个电解地极下去,呵呵。不知道现在降下来多少了
</div><p></p>
电解地极对长时间效果一般,地阻容易反弹,您可以再去测下地。
[此贴子已经被作者于2011/8/28 0:01:44编辑过]