qitianyu 发表于 2010-5-11 11:25:00

视频防雷怎么做?

<p>有人回应么?</p>
<p>&nbsp;</p>

zwf027 发表于 2010-5-11 13:06:00

&nbsp;
<p>安全监控系统防雷保护设计浅谈&nbsp; </p><br/>
<p>一、引言 </p>
<p>  随着安全监控系统在银行、交通、小区、库房管理中的迅速普及应用,监控系统设备因雷击破坏的可能性就大大增加了。其后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失。 </p>
<p>  为了对安全监控系统采取有效的防雷保护措施,保障监控系统正常可靠的运行,首先应明确监控系统遭受雷击的主要原因以及雷电可能的侵入途径,尤其是雷击损坏较为严重的室外监控设备,在分析其损坏原因的基础上,正确选择和使用监控系统设备的布放、屏蔽及接地方式等。可以使用各安防工程公司,对提高监控系统的抗雷能力,优化系统的防雷水平起到很好的作用。 </p><br/>
<p>二、闭路监控系统的组成及雷害成因 </p>
<p>  1、 电视监控系统:一般由以下三部分组成: </p>
<p>  前端部分:主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。 </p>
<p>  传输部分:使用同输电、电线、多芯线采取架空、地埋或沿墙敷设等传输视频、音频或控制信号等。 </p>
<p> 终端部分:主要由两面分割器、监控器、控制设备等组成、 </p>
<p>  2、 CCTV系统雷害成因 </p>
<p>  直击雷:雷电直接击在露天的摄像机上造成设备损坏;雷电直接击在架空线缆上造成线缆熔断。 </p>
<p>  雷电波侵入:CCTV的电源线、信号传输或进入监控室的金属管线遭到雷击或雷电感应时,雷电波沿这些金属导线侵入设备,造成电位差使设备损坏。 </p>
<p>  雷电感应:当雷电避雷针时,在引下线用周围会产生很强的瞬变电磁场。处在电磁场中的监控设备和传输线路会感应出较大的电动势,这种现象叫电磁感应。当有带早的雷云出现时,在雷云下面的建筑物和传输路上都会感应出与雷云相反的电荷,这种感应电荷在低压架空线路上可达100kv,信号线路上可达40-60kv,这种现象叫静电感应,电磁感应和静电感应统感应雷,又叫二次雷。它对设备的损害没有直击雷来的猛烈。但它要比直击雷发生的机率大得多。 </p><br/>
<p>三、CCTV系统的综合防雷 </p>
<p>  1、 前端设备的防雷 </p>
<p>  前端设备有室外和室内安装两种情况,安装在室内的设备一般不会遭受直击雷击,但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害,而室外的设备则同进需考虑防止直击雷击、 </p>
<p>  前端设备如摄像机头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架架设时,辟雷针最好距离摄像机3----4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用中8的镀锌圆金钢,为防止电磁感应,沿杆上摄像机的电源的线和信号线应穿金属屏蔽。 </p>
<p>  为防止雷电波沿线侵入前端设备、应在设备前的每条线路上加接魇避雷器,如电源线(220V或DC12V)、视频线,信号线和云台控制线。 </p>
<p>  摄像机的电源一般使用AC220V或DC12V。摄像机由直流变压器供电的, 单相电源避雷器应串联或并联在直流变压器前端,如直流电源线传 输距离大于15米,则摄像机端还应串接压直流避雷器。 </p>
<p>  信号线传输距离长,耐压水平低,极易感应雷电流而损坏设备,为了将雷电流从信号传输线传导入地,信号过电压保护器须快速响应,在设计信号传输线的保护时必湎考虑信号的传输速率、信号 、启动电压以及雷电通是等参数、 </p>
<p>  室外的前端设备应有良好的接地,接地电阻小于Ω,高上壤电阻率地区可放宽至&lt;10Ω。 </p>
<p>  2、 传输线路的防雷 </p>
<p>  CCTV系统主要是传输信号线和电源线 </p>
<p>  室外摄像机的电源可以从终端设备引入,也可以从监视点附近的电源引入。 </p>
<p>  控制信号传输线的报警线一般选用铜芯屏蔽软件线,架设(或敷设)在前端与终之间。 </p>
<p>  GB50198-1994规定,传输部分的线路在城市郊区、乡村敷设时,可采用直埋敷设方式。当条件不充许时,可采用通信管道或架空方式,此时规定了传输线缆与其它线路共沟的最小间距(见表1)和与其它线路共杆架设的最小垂直间距(见表2)。 </p>
<p>  从防雷角度看,直埋敷设方式防雷效果最佳,架空线最容易遭到雷击,并且破坏性大,波及范围广,为避免首尾端设备损坏,架空线传输时应在每一电杆上做接地处理,架空线缆的吊线的架空线缆线路中的金属管道均应接地,中间放大器输入端的信号源和电源远均应分别接入合适的避雷器。 </p>
<p>  传输线埋地敷设并不能阻止雷击设备的发生,大量的事实显示,雷击造成埋地线缆故障,大约占故障的30%左右,即使雷击比较远的地方,也仍然会有部分雷电流流入电缆,所以采用带屏蔽层的线缆或将线缆穿钢管埋地敷设,保持钢管的电气连通。对防护电磁干扰和电磁感应非常有效,这主要是由于金属管的屏蔽作用和雷电流的集肤效应。如电缆全程穿金属管有困难时,可在电缆时入终端和前端设备前穿金属管埋地引入,但埋地长度不得小于1.5米,在入户端将电缆金属外皮、钢管同防雷接地接置相连。&nbsp; </p>
<p>版权所有:武汉亿铢科技发展有限责任公司</p>
[此贴子已经被作者于2010-5-11 13:06:41编辑过]

小小明 发表于 2010-5-12 14:19:00

加视频防雷器 我这里有

eie1992 发表于 2010-5-13 08:36:00

<p><font color="#ff0000" size="4">前端设备如摄像机头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架架设时,辟雷针最好距离摄像机3----4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用中8的镀锌圆金钢,为防止电磁感应,沿杆上摄像机的电源的线和信号线应穿金属屏蔽。 </font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><font size="5">谁能查到这段广为传播、转抄的“著名设计”,原作者是和资料来源于哪里?</font></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2010-5-13 8:37:06编辑过]

防雷QQ446379885 发表于 2010-7-17 13:57:00

<p><font color="#ff0000">避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上&nbsp;&nbsp;</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>这样会引雷的,摄像机是顶不住一次直击雷的。</p>

beautiful 发表于 2010-7-31 14:00:00

百度一下就知道了

zengwei94wo 发表于 2010-8-5 23:48:00

<p>很好哦&nbsp; 学习了</p>
<p>&nbsp; 谢谢</p>

eie1992 发表于 2010-8-6 13:12:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>防雷QQ446379885</i>在2010-7-17 13:57:00的发言:</b><br/>
<p><font color="#ff0000">避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上&nbsp;&nbsp;</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>这样会引雷的,摄像机是顶不住一次直击雷的。</p></div>
<p>说得对!</p>
<p>有人还在学习呢,学什么?学“引雷”摧毁你的系统?</p>

iegd00 发表于 2010-8-6 15:28:00

呵呵。这货引雷高手呀。

xtggmm 发表于 2010-8-6 17:33:00

我一般只做下电源的防雷、!别的都用的光纤!不怕雷

xtggmm 发表于 2010-8-6 17:35:00

主要是电源线用带频闭的!每个开关箱里加个防雷电插座!就OK啦!杆子是甲方的事!他做不做防雷是他们的事

weining159 发表于 2010-8-11 18:05:00

学习

yklohas 发表于 2010-8-12 08:02:00

这个要看具体的,现在防雷器材有专门针对视频的

hua0785 发表于 2010-8-13 14:47:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>eie1992</i>在2010-5-13 8:36:00的发言:</b><br/>
<p><font color="#ff0000" size="4">前端设备如摄像机头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架架设时,辟雷针最好距离摄像机3----4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用中8的镀锌圆金钢,为防止电磁感应,沿杆上摄像机的电源的线和信号线应穿金属屏蔽。 </font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><font size="5">谁能查到这段广为传播、转抄的“著名设计”,原作者是和资料来源于哪里?</font></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div align="right"><font color="#000066">[此贴子已经被作者于2010-5-13 8:37:06编辑过]</font></div></div>
<p>文章来源</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana"><a href="http://www.zchenginfo.com/Content.asp?id=57">http://www.zchenginfo.com/Content.asp?id=57</a></font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>可以肯定是爱达讯公司的方案,千家网上有这篇方案,署名为爱达讯公司,然而爱达讯是做摄像机的,不是做防雷产品的,估计也就是一个安防工程师自己拍脑袋的“杰作”吧。</p>
[此贴子已经被作者于2010-8-13 14:57:16编辑过]

rqz 发表于 2010-8-13 16:14:00

<p>我厂区有四栋建筑物,最近打雷老是打坏其中一栋楼摄像枪跟电源,我计划在安装二合一的防雷器,不知有没有作用啊。如果在总开关处加电源防雷器,效果会不会好点。</p>

rqz 发表于 2010-8-13 16:16:00

<p>计划采购一批二合一的防雷器,有什么品牌性价比不错啊,知情的朋友给介绍下,谢了</p>
<p>&nbsp;</p>

jxcp 发表于 2010-8-13 18:34:00

我公司是接在UPS里,好几个防雷模块

eie1992 发表于 2010-8-13 22:57:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>hua0785</i>在2010-8-13 14:47:00的发言:</b><br/>
<p>文章来源</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana"><a href="http://www.zchenginfo.com/Content.asp?id=57" target="_blank">http://www.zchenginfo.com/Content.asp?id=57</a></font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>可以肯定是爱达讯公司的方案,千家网上有这篇方案,署名为爱达讯公司,然而爱达讯是做摄像机的,不是做防雷产品的,估计也就是一个安防工程师自己拍脑袋的“杰作”吧。</p>
<div align="right"><font color="#000066">[此贴子已经被作者于2010-8-13 14:57:16编辑过]</font></div></div>
<p>十分感谢,我看了一下,这是2008.7.的,据我搜索,时间还要早很多。</p>

eie1992 发表于 2010-8-14 11:06:00

&nbsp;
<p align="left"><b>这段广为传播、转抄的</b><b>“</b><b>著名设计</b><b>”</b><b>,原作者是和资料来源于哪里?</b></p>
<p><b>hua0785</b><b>网友</b><b>&nbsp;&nbsp; </b>2010-8-13 14:47:00提供说是2008.7.的一个摄像机厂家,拍脑袋出来的。</p>
<p>我目前“考古“查到的是:</p><br/>
<p align="left"><b><a href="http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&amp;id=114008">http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&amp;id=114008</a></b></p>
<p align="left"><a href="http://www.1000bbs.com/index.asp"><b>千家论坛</b><b> -- </b><b>最大的系统集成社区</b></a> → <a href="http://www.1000bbs.com/index.asp?boardid=65">智能建筑&amp;安防</a> → <a href="http://www.1000bbs.com/index.asp?boardid=51&amp;page=">监控系统(CCTV)</a> → 监控防雷好方案,不得不看!:)</p>
<p>1楼&nbsp;&nbsp; <b>中国防雷网</b><b>&nbsp;&nbsp; </b>2004-9-6 17:35:00 </p>
<p>2楼&nbsp;&nbsp; <b>wildhome&nbsp; </b>2004-9-7 08:41:00</p>
<p>1、2楼是同一篇文章分两部分发表,但发帖人是不同的网名。</p>
<p>这段<b>“</b><b>著名设计</b><b>”</b>在文中出现两次。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">前端设备如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢。为防止电磁感应,沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。</font></p><br/>
<p>关于“著名设计”溯源问题,现在有的专业防雷厂家“力推”工程单位或工程甲方要求。</p>
<p>实际上,如果出于免责,是多虑了。</p>
<p>有一个不可否认的现实:这段“著名设计”被众多专业防雷厂家,以“原创身份”收录在自己的网站里,以专业防雷的面目介绍、推广、应用。不仅影响到安防工程设计施工单位,甚至影响到了工程甲方的要求。这就是目前安防行业防雷设计的可悲现状,影响的深度广度还在加深,扩大。</p>

李洪亮 发表于 2010-8-14 14:04:00

页: [1] 2