千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

视频防雷怎么做?...

[复制链接]
qitianyu 发布于: 2010-5-11 11:24 4689 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有人回应么?

 

回复

使用道具 举报

已有23人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zwf027 发表于 2010-5-11 13:06:00
 

安全监控系统防雷保护设计浅谈 


一、引言

  随着安全监控系统在银行、交通、小区、库房管理中的迅速普及应用,监控系统设备因雷击破坏的可能性就大大增加了。其后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失。

  为了对安全监控系统采取有效的防雷保护措施,保障监控系统正常可靠的运行,首先应明确监控系统遭受雷击的主要原因以及雷电可能的侵入途径,尤其是雷击损坏较为严重的室外监控设备,在分析其损坏原因的基础上,正确选择和使用监控系统设备的布放、屏蔽及接地方式等。可以使用各安防工程公司,对提高监控系统的抗雷能力,优化系统的防雷水平起到很好的作用。


二、闭路监控系统的组成及雷害成因

  1、 电视监控系统:一般由以下三部分组成:

  前端部分:主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。

  传输部分:使用同输电、电线、多芯线采取架空、地埋或沿墙敷设等传输视频、音频或控制信号等。

 终端部分:主要由两面分割器、监控器、控制设备等组成、

  2、 CCTV系统雷害成因

  直击雷:雷电直接击在露天的摄像机上造成设备损坏;雷电直接击在架空线缆上造成线缆熔断。

  雷电波侵入:CCTV的电源线、信号传输或进入监控室的金属管线遭到雷击或雷电感应时,雷电波沿这些金属导线侵入设备,造成电位差使设备损坏。

  雷电感应:当雷电避雷针时,在引下线用周围会产生很强的瞬变电磁场。处在电磁场中的监控设备和传输线路会感应出较大的电动势,这种现象叫电磁感应。当有带早的雷云出现时,在雷云下面的建筑物和传输路上都会感应出与雷云相反的电荷,这种感应电荷在低压架空线路上可达100kv,信号线路上可达40-60kv,这种现象叫静电感应,电磁感应和静电感应统感应雷,又叫二次雷。它对设备的损害没有直击雷来的猛烈。但它要比直击雷发生的机率大得多。


三、CCTV系统的综合防雷

  1、 前端设备的防雷

  前端设备有室外和室内安装两种情况,安装在室内的设备一般不会遭受直击雷击,但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害,而室外的设备则同进需考虑防止直击雷击、

  前端设备如摄像机头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架架设时,辟雷针最好距离摄像机3----4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用中8的镀锌圆金钢,为防止电磁感应,沿杆上摄像机的电源的线和信号线应穿金属屏蔽。

  为防止雷电波沿线侵入前端设备、应在设备前的每条线路上加接魇避雷器,如电源线(220V或DC12V)、视频线,信号线和云台控制线。

  摄像机的电源一般使用AC220V或DC12V。摄像机由直流变压器供电的, 单相电源避雷器应串联或并联在直流变压器前端,如直流电源线传 输距离大于15米,则摄像机端还应串接压直流避雷器。

  信号线传输距离长,耐压水平低,极易感应雷电流而损坏设备,为了将雷电流从信号传输线传导入地,信号过电压保护器须快速响应,在设计信号传输线的保护时必湎考虑信号的传输速率、信号 、启动电压以及雷电通是等参数、

  室外的前端设备应有良好的接地,接地电阻小于Ω,高上壤电阻率地区可放宽至<10Ω。

  2、 传输线路的防雷

  CCTV系统主要是传输信号线和电源线

  室外摄像机的电源可以从终端设备引入,也可以从监视点附近的电源引入。

  控制信号传输线的报警线一般选用铜芯屏蔽软件线,架设(或敷设)在前端与终之间。

  GB50198-1994规定,传输部分的线路在城市郊区、乡村敷设时,可采用直埋敷设方式。当条件不充许时,可采用通信管道或架空方式,此时规定了传输线缆与其它线路共沟的最小间距(见表1)和与其它线路共杆架设的最小垂直间距(见表2)。

  从防雷角度看,直埋敷设方式防雷效果最佳,架空线最容易遭到雷击,并且破坏性大,波及范围广,为避免首尾端设备损坏,架空线传输时应在每一电杆上做接地处理,架空线缆的吊线的架空线缆线路中的金属管道均应接地,中间放大器输入端的信号源和电源远均应分别接入合适的避雷器。

  传输线埋地敷设并不能阻止雷击设备的发生,大量的事实显示,雷击造成埋地线缆故障,大约占故障的30%左右,即使雷击比较远的地方,也仍然会有部分雷电流流入电缆,所以采用带屏蔽层的线缆或将线缆穿钢管埋地敷设,保持钢管的电气连通。对防护电磁干扰和电磁感应非常有效,这主要是由于金属管的屏蔽作用和雷电流的集肤效应。如电缆全程穿金属管有困难时,可在电缆时入终端和前端设备前穿金属管埋地引入,但埋地长度不得小于1.5米,在入户端将电缆金属外皮、钢管同防雷接地接置相连。 

版权所有:武汉亿铢科技发展有限责任公司

[此贴子已经被作者于2010-5-11 13:06:41编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
小小明 发表于 2010-5-12 14:19:00
加视频防雷器 我这里有
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2010-5-13 08:36:00

前端设备如摄像机头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架架设时,辟雷针最好距离摄像机3----4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用中8的镀锌圆金钢,为防止电磁感应,沿杆上摄像机的电源的线和信号线应穿金属屏蔽。

 

谁能查到这段广为传播、转抄的“著名设计”,原作者是和资料来源于哪里?

 

[此贴子已经被作者于2010-5-13 8:37:06编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
防雷QQ446379885 发表于 2010-7-17 13:57:00

避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上  

 

这样会引雷的,摄像机是顶不住一次直击雷的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
beautiful 发表于 2010-7-31 14:00:00
百度一下就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zengwei94wo 发表于 2010-8-5 23:48:00

很好哦  学习了

  谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
eie1992 发表于 2010-8-6 13:12:00
以下是引用防雷QQ446379885在2010-7-17 13:57:00的发言:

避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上  

 

这样会引雷的,摄像机是顶不住一次直击雷的。

说得对!

有人还在学习呢,学什么?学“引雷”摧毁你的系统?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
iegd00 发表于 2010-8-6 15:28:00
呵呵。这货引雷高手呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xtggmm 发表于 2010-8-6 17:33:00
我一般只做下电源的防雷、!别的都用的光纤!不怕雷
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xtggmm 发表于 2010-8-6 17:35:00
主要是电源线用带频闭的!每个开关箱里加个防雷电插座!就OK啦!杆子是甲方的事!他做不做防雷是他们的事
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
weining159 发表于 2010-8-11 18:05:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yklohas 发表于 2010-8-12 08:02:00
这个要看具体的,现在防雷器材有专门针对视频的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hua0785 发表于 2010-8-13 14:47:00
以下是引用eie1992在2010-5-13 8:36:00的发言:

http://www.zchenginfo.com/Content.asp?id=57

 

可以肯定是爱达讯公司的方案,千家网上有这篇方案,署名为爱达讯公司,然而爱达讯是做摄像机的,不是做防雷产品的,估计也就是一个安防工程师自己拍脑袋的“杰作”吧。

[此贴子已经被作者于2010-8-13 14:57:16编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
rqz 发表于 2010-8-13 16:14:00

我厂区有四栋建筑物,最近打雷老是打坏其中一栋楼摄像枪跟电源,我计划在安装二合一的防雷器,不知有没有作用啊。如果在总开关处加电源防雷器,效果会不会好点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
rqz 发表于 2010-8-13 16:16:00

计划采购一批二合一的防雷器,有什么品牌性价比不错啊,知情的朋友给介绍下,谢了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
jxcp 发表于 2010-8-13 18:34:00
我公司是接在UPS里,好几个防雷模块
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
eie1992 发表于 2010-8-13 22:57:00
以下是引用hua0785在2010-8-13 14:47:00的发言:

文章来源

 

十分感谢,我看了一下,这是2008.7.的,据我搜索,时间还要早很多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
eie1992 发表于 2010-8-14 11:06:00
 

这段广为传播、转抄的著名设计,原作者是和资料来源于哪里?

hua0785网友   2010-8-13 14:47:00提供说是2008.7.的一个摄像机厂家,拍脑袋出来的。

我目前“考古“查到的是:


http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=114008

千家论坛 -- 最大的系统集成社区智能建筑&安防监控系统(CCTV) → 监控防雷好方案,不得不看!:)

1楼   中国防雷网   2004-9-6 17:35:00

2楼   wildhome  2004-9-7 08:41:00

1、2楼是同一篇文章分两部分发表,但发帖人是不同的网名。

这段著名设计在文中出现两次。

 

前端设备如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢。为防止电磁感应,沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。


关于“著名设计”溯源问题,现在有的专业防雷厂家“力推”工程单位或工程甲方要求。

实际上,如果出于免责,是多虑了。

有一个不可否认的现实:这段“著名设计”被众多专业防雷厂家,以“原创身份”收录在自己的网站里,以专业防雷的面目介绍、推广、应用。不仅影响到安防工程设计施工单位,甚至影响到了工程甲方的要求。这就是目前安防行业防雷设计的可悲现状,影响的深度广度还在加深,扩大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
李洪亮 发表于 2010-8-14 14:04:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页