crjtmm 发表于 2009-10-12 19:54:00

立杆下面的接地如何做?

<p>监控立杆下面的接地角钢打在哪个位置比较合适?如果跟上面的接地装置连接?</p>

大胡子88 发表于 2009-10-14 13:48:00

<p>接地角钢打在能打下去的地方比较合适,小心高压线、光纤、煤气管、水管、、、</p>
<p>金属立杆本身就是个引下线。</p>

qq8860423 发表于 2009-10-21 14:39:00

<p><strong>学习了</strong></p>

youyouxueyue 发表于 2009-10-22 15:22:00

<p>最好单独引线至接地极,但是平时这样做的不多</p>

金路 发表于 2009-10-22 23:14:00

常用方法,打一根钢筋到杆的下方,然后直接和立杆连接就ok了。

aini901 发表于 2009-11-2 15:31:00

金属立杆的固定螺栓就接地了

xieqiqi 发表于 2009-11-2 16:06:00

<p>监控独立立杆接地,按规范,一般要求接地电阻小于10欧姆,在地面挖50CM--80CM深的沟,水平长9米左右,水平放40*4(mm)扁钢,9米长,垂直打50*50*5*2000(mm)的角钢,共三根,每根角钢距离大于3米,另外独立杆顶的避雷针不要和三合一(二合一)的接地线连接在一起。</p>
<p>希望大家提出宝贵意见,相互学习。我的Q:<font face="Verdana">六七六零七三零零<br/></font></p>

lygleizi 发表于 2009-12-2 13:10:00

<br/>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>接地角钢打在能打下去的地方比较合适,小心高压线、光纤、煤气管、水管、、、</p>
<p>金属立杆本身就是个引下线。</p></div></td></tr></tbody></table><br/>可靠吗

flame311 发表于 2009-12-9 15:19:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>xieqiqi</i>在2009-11-2 16:06:00的发言:</b><br/>
<p>监控独立立杆接地,按规范,一般要求接地电阻小于10欧姆,在地面挖50CM--80CM深的沟,水平长9米左右,水平放40*4(mm)扁钢,9米长,垂直打50*50*5*2000(mm)的角钢,共三根,每根角钢距离大于3米,另外独立杆顶的避雷针不要和三合一(二合一)的接地线连接在一起。</p>
<p>希望大家提出宝贵意见,相互学习。我的Q:<font face="Verdana">六七六零七三零零<br/></font></p></div>
<p>修正下:接地电阻小于4欧姆,沟深80cm,单点带状接地要20M、5个地钳(2.5M)</p>

鹰眼1号 发表于 2011-8-16 11:19:00

我们这是采用这种方法,基坑深2米,用两根角钢再往下打一米左右,不知这样能行吗?

njkxj001 发表于 2011-10-12 20:32:00

环形接地
页: [1]
查看完整版本: 立杆下面的接地如何做?