打印 上一主题 下一主题

立杆下面的接地如何做?...

[复制链接]
crjtmm 发布于: 2009-10-12 19:53 1632 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

监控立杆下面的接地角钢打在哪个位置比较合适?如果跟上面的接地装置连接?

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大胡子88 发表于 2009-10-14 13:48:00

接地角钢打在能打下去的地方比较合适,小心高压线、光纤、煤气管、水管、、、

金属立杆本身就是个引下线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qq8860423 发表于 2009-10-21 14:39:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
youyouxueyue 发表于 2009-10-22 15:22:00

最好单独引线至接地极,但是平时这样做的不多

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
金路 发表于 2009-10-22 23:14:00
常用方法,打一根钢筋到杆的下方,然后直接和立杆连接就ok了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
aini901 发表于 2009-11-2 15:31:00
金属立杆的固定螺栓就接地了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xieqiqi 发表于 2009-11-2 16:06:00

监控独立立杆接地,按规范,一般要求接地电阻小于10欧姆,在地面挖50CM--80CM深的沟,水平长9米左右,水平放40*4(mm)扁钢,9米长,垂直打50*50*5*2000(mm)的角钢,共三根,每根角钢距离大于3米,另外独立杆顶的避雷针不要和三合一(二合一)的接地线连接在一起。

希望大家提出宝贵意见,相互学习。我的Q:六七六零七三零零

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lygleizi 发表于 2009-12-2 13:10:00

接地角钢打在能打下去的地方比较合适,小心高压线、光纤、煤气管、水管、、、

金属立杆本身就是个引下线。


可靠吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
flame311 发表于 2009-12-9 15:19:00
以下是引用xieqiqi在2009-11-2 16:06:00的发言:

修正下:接地电阻小于4欧姆,沟深80cm,单点带状接地要20M、5个地钳(2.5M)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
鹰眼1号 发表于 2011-8-16 11:19:00
我们这是采用这种方法,基坑深2米,用两根角钢再往下打一米左右,不知这样能行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
njkxj001 发表于 2011-10-12 20:32:00
环形接地
回复 支持 反对

使用道具 举报