glw182 发表于 2009-7-21 09:44:00

[求助]监控防雷

现在手头上有个50点左右的监控工程,现在甲方需要做防雷,希望大家给点意见,之前我没有做过,谢谢

shan121137 发表于 2009-7-21 14:24:00

<p>有多少固定的枪,有多少云台的?现场情况是什么样子的,我这边可以具体给到您一个方案.</p>
<p>联系我,我专业做防雷产品与工程的.QQ 761344209 020-82304010</p>

澳美高 发表于 2009-7-21 17:15:00

<p>专业防雷--中山澳美高</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>我公司是生产防雷器的厂家,有专业的技术部为您设计防雷方案!</p>
<p>有兴趣可加QQ了解一下:773926850</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">国内首创等电位免接地雷击处理技术</font></p>
<p><font face="Verdana">防雷效果不依赖地线,为您节省50%以上工程费用</font></p>
<p><font face="Verdana">QQ773926850</font></p>
[此贴子已经被作者于2009-11-24 9:28:31编辑过]

szspd 发表于 2009-7-22 14:51:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>glw182</i>在2009-7-21 9:44:00的发言:</b><br/>现在手头上有个50点左右的监控工程,现在甲方需要做防雷,希望大家给点意见,之前我没有做过,谢</div>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9">产品选型:1、球机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-1-220V,这是科通防雷三合一避雷器,同时保护电源\视频信号及云台控制信号,安装简单,成本也不高.</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、固定枪机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-2-220V,这是科通防雷二合一避雷器,同时保护电源及视频信号线,安装简单,成本也低.</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 注:电源这块选型时需注意,如是单独供电,那就要采用交流220V,如JK-1-220V,JK-2-220V.如是集中供电,那么型号为JK-1-24V/12V,JK-2-24V/12V.</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9">防雷施工与接地:首先应该考虑直击雷防护,如采用立杆,应该在立杆上加装30-50公分避雷针,可采用普通钢筋焊接,防雷器需做好屏蔽,防雷接地的地阻要求做到4欧姆以下,一般来说,10欧姆以内都可以满足要求.</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; QQ:399851919&nbsp; <a href="mailto:szspd@126.com">szspd@126.com</a>&nbsp; 专业防雷器制造商.</font></p>
[此贴子已经被作者于2009-7-22 14:53:07编辑过]

z.x 发表于 2009-7-23 11:02:00

<p>如果直击雷被避雷针引下来怎么办???</p>
<p>摄象机不是也在杆上么?</p>

szspd 发表于 2009-7-28 09:49:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>z.x</i>在2009-7-23 11:02:00的发言:</b><br/>
<p>如果直击雷被避雷针引下来怎么办???</p>
<p>摄象机不是也在杆上么?</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>这个问题问的好,安装避雷针的作用就是使直击雷通过避雷针引入导线,迅速泄放至大地,这是就需保证有个良好的接地,同时屏蔽要求良好。</p>

han372421575 发表于 2009-7-31 14:15:00

室外部分的避雷大体就这样了啊

wangkaixiong 发表于 2009-7-31 17:50:00

路过

wangkaixiong 发表于 2009-7-31 17:51:00

学习

ftlfxj 发表于 2009-8-3 16:12:00

每栋建筑物都有防雷系统吗?

raulw 发表于 2009-8-3 17:20:00

<p>我有一些 监控防雷的资料。怎么传给你</p>

水晶果冻 发表于 2009-11-13 15:59:00

<a href="mailto:173543223@qq.com">173543223@qq.com</a>&nbsp; 给我也传一份&nbsp; 谢谢啦

laholi 发表于 2010-1-29 15:03:00

支持四,好专业,室外的大多都那样做了,成本也不高,呵呵

迪舰防雷器 发表于 2010-4-22 11:40:00

学习

eie1992 发表于 2010-4-23 10:46:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>szspd</i>在2009-7-28 9:49:00的发言:</b><br/>
<p>&nbsp;</p>
<p>这个问题问的好,安装避雷针的作用就是使直击雷通过避雷针引入导线,迅速泄放至大地,这是就需保证有个良好的接地,同时屏蔽要求良好。</p></div>
<p>这个问题回答的明确。但是:</p>
<p>1)“直击雷通过避雷针引入导线,迅速泄放至大地”——这时避雷针摄像机上带有“雷电反击电压”,有多大?你更清楚吧?这个电压又用视频线引到主机上,涉及全系统安全,如何解决?还能用什么解决?</p>
<p>2)制造的地环路又怎么解决?</p>
<p>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2010-4-23 10:47:20编辑过]

eie1992 发表于 2010-5-4 22:48:00

<p>室外摄像机立杆避雷针化——摄像机和立杆一体化、等电位、接大地。</p>
<p>1)这种“防雷设计”给安防系统制造了许多“地环路”安全隐患;</p>
<p>2)这种“防雷设计”,当立杆避雷针接闪并泄放雷电流时,立杆和摄像机都带有“雷电反击电压”,这个电压又通过视频线引到系统主机,是不是威胁到全系统?</p>
<p>希望“专业防雷”设计者,给予解释。</p>

shunzi2518 发表于 2010-5-5 09:10:00

谁有好的&nbsp; <a href="mailto:78323488@qq.com">78323488@qq.com</a> 给我一份&nbsp; 谢谢

地凯防雷 发表于 2010-5-5 10:07:00

<p>所以我们用三合一,二合一是保护云台或者说摄像机的,主机这边还需要安装视频信号、控制线路和电源部分的SPD.其中视频部分可以安装多口的信号电涌保护器,控制线路部分可以安装热拔插信号电涌保护器,电源部分作为系统机房本身就要做电源电涌防护。我是广西地凯防雷上海分公司。下面是我们的联系方式,需要的话可以联系我,我们共同交流交流。</p>
<p>&nbsp; </p>
<p align="left">我们是广西地凯防雷(上海)分公司 </p>
<p align="left">我公司是防雷设计、施工双甲资质单位</p>
<p align="left">下面是我公司网站地址,里面有详细的产品介绍</p>
<p align="left">网址:<a href="http://www.shdikai.com/" target="_blank">http://www.shdikai.com/</a></p>
<p align="left">地址:浦东大道2742弄1号楼中环滨江大厦311室</p>
<p align="left">联系人:李锦林</p>
<p align="left">手机:15021562539</p>
<p align="left">电话:021-60936907转8006</p>
<p align="left">QQ号:1471213193</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>

eie1992 发表于 2010-5-5 12:28:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>地凯防雷</i>在2010-5-5 10:07:00的发言:</b><br/>
<p>所以我们用三合一,二合一是保护云台或者说摄像机的,主机这边还需要安装视频信号、控制线路和电源部分的SPD.其中视频部分可以安装多口的信号电涌保护器,控制线路部分可以安装热拔插信号电涌保护器,电源部分作为系统机房本身就要做电源电涌防护。我是广西地凯防雷上海分公司。下面是我们的联系方式,需要的话可以联系我,我们共同交流交流。&nbsp;&nbsp; </p></div>
<p>当立杆避雷针接闪并泄放雷电流时,立杆和摄像机都带有“雷电反击电压”,这个电压又通过视频线引到系统主机,你们的三合一,二合一防雷器能保护系统设备吗?</p>

clksxg 发表于 2010-5-6 19:08:00

<p>学习了</p>
<p>&nbsp;</p>
页: [1] 2
查看完整版本: [求助]监控防雷