千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]监控防雷...

[复制链接]
glw182 发布于: 2009-7-21 09:44 5867 次浏览 33 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在手头上有个50点左右的监控工程,现在甲方需要做防雷,希望大家给点意见,之前我没有做过,谢谢
回复

使用道具 举报

已有33人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
shan121137 发表于 2009-7-21 14:24:00

有多少固定的枪,有多少云台的?现场情况是什么样子的,我这边可以具体给到您一个方案.

联系我,我专业做防雷产品与工程的.QQ 761344209 020-82304010

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
澳美高 发表于 2009-7-21 17:15:00

专业防雷--中山澳美高

 

我公司是生产防雷器的厂家,有专业的技术部为您设计防雷方案!

有兴趣可加QQ了解一下:773926850

 

国内首创等电位免接地雷击处理技术

防雷效果不依赖地线,为您节省50%以上工程费用

QQ773926850

[此贴子已经被作者于2009-11-24 9:28:31编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szspd 发表于 2009-7-22 14:51:00
以下是引用glw182在2009-7-21 9:44:00的发言:
现在手头上有个50点左右的监控工程,现在甲方需要做防雷,希望大家给点意见,之前我没有做过,谢

 

产品选型:1、球机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-1-220V,这是科通防雷三合一避雷器,同时保护电源\视频信号及云台控制信号,安装简单,成本也不高.

            2、固定枪机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-2-220V,这是科通防雷二合一避雷器,同时保护电源及视频信号线,安装简单,成本也低.

            注:电源这块选型时需注意,如是单独供电,那就要采用交流220V,如JK-1-220V,JK-2-220V.如是集中供电,那么型号为JK-1-24V/12V,JK-2-24V/12V.

 

防雷施工与接地:首先应该考虑直击雷防护,如采用立杆,应该在立杆上加装30-50公分避雷针,可采用普通钢筋焊接,防雷器需做好屏蔽,防雷接地的地阻要求做到4欧姆以下,一般来说,10欧姆以内都可以满足要求.

 

        QQ:399851919  szspd@126.com  专业防雷器制造商.

[此贴子已经被作者于2009-7-22 14:53:07编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
z.x 发表于 2009-7-23 11:02:00

如果直击雷被避雷针引下来怎么办???

摄象机不是也在杆上么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
szspd 发表于 2009-7-28 09:49:00
以下是引用z.x在2009-7-23 11:02:00的发言:

如果直击雷被避雷针引下来怎么办???

摄象机不是也在杆上么?

 

这个问题问的好,安装避雷针的作用就是使直击雷通过避雷针引入导线,迅速泄放至大地,这是就需保证有个良好的接地,同时屏蔽要求良好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
han372421575 发表于 2009-7-31 14:15:00
室外部分的避雷大体就这样了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wangkaixiong 发表于 2009-7-31 17:50:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wangkaixiong 发表于 2009-7-31 17:51:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ftlfxj 发表于 2009-8-3 16:12:00
每栋建筑物都有防雷系统吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
raulw 发表于 2009-8-3 17:20:00

我有一些 监控防雷的资料。怎么传给你

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
水晶果冻 发表于 2009-11-13 15:59:00
173543223@qq.com  给我也传一份  谢谢啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
laholi 发表于 2010-1-29 15:03:00
支持四,好专业,室外的大多都那样做了,成本也不高,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
迪舰防雷器 发表于 2010-4-22 11:40:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
eie1992 发表于 2010-4-23 10:46:00
以下是引用szspd在2009-7-28 9:49:00的发言:

 

这个问题问的好,安装避雷针的作用就是使直击雷通过避雷针引入导线,迅速泄放至大地,这是就需保证有个良好的接地,同时屏蔽要求良好。

这个问题回答的明确。但是:

1)“直击雷通过避雷针引入导线,迅速泄放至大地”——这时避雷针摄像机上带有“雷电反击电压”,有多大?你更清楚吧?这个电压又用视频线引到主机上,涉及全系统安全,如何解决?还能用什么解决?

2)制造的地环路又怎么解决?

 

[此贴子已经被作者于2010-4-23 10:47:20编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
eie1992 发表于 2010-5-4 22:48:00

室外摄像机立杆避雷针化——摄像机和立杆一体化、等电位、接大地。

1)这种“防雷设计”给安防系统制造了许多“地环路”安全隐患;

2)这种“防雷设计”,当立杆避雷针接闪并泄放雷电流时,立杆和摄像机都带有“雷电反击电压”,这个电压又通过视频线引到系统主机,是不是威胁到全系统?

希望“专业防雷”设计者,给予解释。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
shunzi2518 发表于 2010-5-5 09:10:00
谁有好的  78323488@qq.com 给我一份  谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
地凯防雷 发表于 2010-5-5 10:07:00

所以我们用三合一,二合一是保护云台或者说摄像机的,主机这边还需要安装视频信号、控制线路和电源部分的SPD.其中视频部分可以安装多口的信号电涌保护器,控制线路部分可以安装热拔插信号电涌保护器,电源部分作为系统机房本身就要做电源电涌防护。我是广西地凯防雷上海分公司。下面是我们的联系方式,需要的话可以联系我,我们共同交流交流。

 

我们是广西地凯防雷(上海)分公司

我公司是防雷设计、施工双甲资质单位

下面是我公司网站地址,里面有详细的产品介绍

网址:http://www.shdikai.com/

地址:浦东大道2742弄1号楼中环滨江大厦311室

联系人:李锦林

手机:15021562539

电话:021-60936907转8006

QQ号:1471213193

   

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
eie1992 发表于 2010-5-5 12:28:00
以下是引用地凯防雷在2010-5-5 10:07:00的发言:

所以我们用三合一,二合一是保护云台或者说摄像机的,主机这边还需要安装视频信号、控制线路和电源部分的SPD.其中视频部分可以安装多口的信号电涌保护器,控制线路部分可以安装热拔插信号电涌保护器,电源部分作为系统机房本身就要做电源电涌防护。我是广西地凯防雷上海分公司。下面是我们的联系方式,需要的话可以联系我,我们共同交流交流。  

当立杆避雷针接闪并泄放雷电流时,立杆和摄像机都带有“雷电反击电压”,这个电压又通过视频线引到系统主机,你们的三合一,二合一防雷器能保护系统设备吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
clksxg 发表于 2010-5-6 19:08:00

学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报