xujie11030 发表于 2008-7-27 10:23:00

隧道接地,求高人指点

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我们做了个隧道机电系统,现工程所在地雷电非常厉害,工程快验收了,设备被电坏了很多,PLC的模块,视频光端机都坏了,求高人指点防雷接地方案,本人qq:28240595,不甚感激!!!!!</p>

ruoshui3 发表于 2008-7-28 14:18:00

<p>这种情况,你一是做好屏蔽,二是做好浪涌保护,三是做好泻流.</p>
<p>PLC 和视频光端机都可以安装浪涌保护,进行防护,接地的话,要看你原先接地如何,不行就得使用人工接地网.如有问题,可以交流下.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2009-3-26 14:21:34编辑过]

大胡子88 发表于 2008-8-3 22:00:00

隧道里本身已经屏蔽了,雷是打不进来的,肯定是从外面进来的金属线窜进来的,所以第一是要做好SPD,电源和信号都要做;接地也要好,不然SPD没处泄流也是没用的.

wenlinbao 发表于 2008-8-29 21:34:00

,雷是打不进来的,肯定是从外面进来的金属线窜进来的

lhg34 发表于 2009-2-28 18:08:00

从电源和信号线过来,作好泻流

Q404674218 发表于 2010-2-5 13:49:00

上楼说得对

z.x 发表于 2010-2-6 11:58:00

大胡子的分析我支持一下!!