    我们做了个隧道机电系统,现工程所在地雷电非常厉害,工程快验收了,设备被电坏了很多,PLC的模块,视频光端机都坏了,求高人指点防雷接地方案,本人qq:28240595,不甚感激!!!!!

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ruoshui3 发表于 2008-7-28 14:18:00

这种情况,你一是做好屏蔽,二是做好浪涌保护,三是做好泻流.

PLC 和视频光端机都可以安装浪涌保护,进行防护,接地的话,要看你原先接地如何,不行就得使用人工接地网.如有问题,可以交流下.

 

 

[此贴子已经被作者于2009-3-26 14:21:34编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
大胡子88 发表于 2008-8-3 22:00:00
隧道里本身已经屏蔽了,雷是打不进来的,肯定是从外面进来的金属线窜进来的,所以第一是要做好SPD,电源和信号都要做;接地也要好,不然SPD没处泄流也是没用的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wenlinbao 发表于 2008-8-29 21:34:00
,雷是打不进来的,肯定是从外面进来的金属线窜进来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lhg34 发表于 2009-2-28 18:08:00
从电源和信号线过来,作好泻流
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
Q404674218 发表于 2010-2-5 13:49:00
上楼说得对
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
z.x 发表于 2010-2-6 11:58:00
大胡子的分析我支持一下!!