[求助]有没有谁调试过安定宝4100SM
<p>现本人这又120报警主机一台,电脑一体啊,4100SM模块一个,我按照说明书上连接后怎么就是不能通信,是不是键盘上还要设置什么?</p> <p>4140+8000进入编程</p><p>*94 *70 11111</p><p>*71 1</p><p>*72 1</p><p>*73 0 </p><p>*99</p><p>*99</p> <p>什么意思啊,能不能具体解释一下啊</p> <p>4140+8000 /* 进入编程</p><p>*94 *70 11111 /* 将5个状态报告都设成“1”,即有效</p><p>*71 1 /* 设置时间格式为24小时</p><p>*72 1 /* 设置串口输出为在线连接</p><p>*73 0 /* 设置打印机波特率为1200</p><p>*99 /*退出编程</p><p>*99 /*重启</p><p>建议你去网上找一份VISTA120的说明书或者快速编程手册看看,里面都有介绍的。</p> <p>楼上讲的真详细,学习了</p> <p>可能你要查一下你接线的,</p><p>8---电源正 7---电源负 取自 键盘供电同一个口,也就是主板的6、7</p><p>另J8口红,紫色接到1 棕色接到2,</p><p>再按上面 编程就行了</p> <p>楼上讲的真详细,改天试试</p> <p>学习了</p> 什么叫安定包?? 还么使用过呢 <p>最佳方案在哪里?</p>