现本人这又120报警主机一台,电脑一体啊,4100SM模块一个,我按照说明书上连接后怎么就是不能通信,是不是键盘上还要设置什么?

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
HUGE 发表于 2008-5-12 09:25:00

4140+8000进入编程

*94   *70   11111

*71   1

*72   1

*73   0

*99

*99

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Carey18 发表于 2008-5-17 15:38:00

什么意思啊,能不能具体解释一下啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
onebloodonly 发表于 2008-5-18 20:58:00

4140+8000               /* 进入编程

*94   *70   11111       /* 将5个状态报告都设成“1”,即有效

*71   1                 /* 设置时间格式为24小时

*72   1                 /* 设置串口输出为在线连接

*73   0                 /* 设置打印机波特率为1200

*99                     /*退出编程

*99                     /*重启

建议你去网上找一份VISTA120的说明书或者快速编程手册看看,里面都有介绍的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yeyu1121 发表于 2008-5-19 22:43:00

楼上讲的真详细,学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ww2876 发表于 2008-5-23 11:39:00

可能你要查一下你接线的,

8---电源正  7---电源负   取自 键盘供电同一个口,也就是主板的6、7

另J8口红,紫色接到1   棕色接到2,

再按上面 编程就行了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yeyu1121 发表于 2008-5-23 22:58:00

楼上讲的真详细,改天试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
古儿木南 发表于 2013-1-17 16:31:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jack198712 发表于 2013-1-29 11:38:00
什么叫安定包?? 还么使用过呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
rafechow 发表于 2013-1-29 14:16:00

最佳方案在哪里?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城