关于防雷系统中,接地线的问题...

[复制链接]
zgww 发布于: 2004-7-1 15:40 751 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在要做一个cctv系统的防雷措施,但是遇到一个问题,就是从监控点防雷设备中引出的到该建筑物接地网接地线多粗比较合适。哪位同行有这方面的经验请传授一下。谢谢
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
符号 发表于 2004-7-1 16:33:00
1、接地引入线接地引入线长度应不超过30米,其材料为镀锌扁钢,截面积应不小于40mm×4mm。接地引入线应作防腐、绝缘处理,并不得在暖气地沟内布放,埋设时应避开污水管道和水沟,裸露在地面以上部分,应有防止机械损伤的措施。 2、接地引入线应以对称方式(南北或东西)由地网就近引入,其中2根与电力室接地汇集线相连,另2根与机房接地汇集线相连。两接地汇集线之间应采用截面积不小于40mm×4mm镀锌扁钢朴素妥善连通,其连接方式如图3.3.2所示。        
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
皮皮鸟 发表于 2004-7-1 17:01:00

呵呵!

如果是监控点的话!直接用BVR2.5的线连接到地线!或是汇流排或是接地主杆!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
GUOJY 发表于 2004-7-2 16:24:00
要是设备就用BVR4或6的连接。