大学新院区,建筑面积22万,占地面积500亩,有校园宽带网,电话,有线电视,监控,室外广播这几个系统。平整路面需要先预埋保护管。请问干线道路需预埋多少管,支线道路呢?

我想在干线道路上预埋梅花七孔管两根,单孔实壁管六根。支线道路上预埋梅花七孔管一根,不知可否,请不吝赐教!

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
游魂 发表于 2004-6-18 11:18:00

楼主,你连需求都没告诉我们,怎么帮你呢!!!

你的线路多的话就多埋点,现在用不着以后也用得上的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jiangry001 发表于 2004-6-18 11:52:00
大侠,你指的需求是什么呢?现在单体的设计都没有完成,可能完成整个工程要好几年的时间,但是道路需要平整,所以要预埋通信的管道。可以适当的多埋一些。对于每个单体来说,需要宽带网,电话,有线电视,室外要有监控和广播。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
reaveryang 发表于 2004-6-18 13:27:00

我做过一所大学的,有些资料,请联系我。QQ364487125,reaveryang@sina100.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
游魂 发表于 2004-6-18 14:04:00
以下是引用jiangry001在2004-6-18 11:52:00的发言: 大侠,你指的需求是什么呢?现在单体的设计都没有完成,可能完成整个工程要好几年的时间,但是道路需要平整,所以要预埋通信的管道。可以适当的多埋一些。对于每个单体来说,需要宽带网,电话,有线电视,室外要有监控和广播。

所有系统的初步规划都没完成,谈何定室外管网的敷设呢!!!

如果你非要敷设,那你就做一条电缆沟算了,以后想加管的时候随时加得了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jiangry001 发表于 2004-6-18 14:45:00
院区依山而建,有山有湖,落差太大,不太可能敷设电缆沟,头疼呀。俺这么考虑,院区内的宽带网从接入网机房出来全采用光纤,大约有二十多栋建筑,主干线敷设两根110mm塑料管应该够了,电话按2000部考虑,两根110mm也差不多,院区内监控按30个点,一根110mm的塑料管,院区广播一根110mm塑料管,有线电视一根110mm塑料管,各种电源控制线一根七孔梅花管,再有两根110mm塑料管备用,您看够用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
游魂 发表于 2004-6-18 15:57:00
不好说,一句话,如果是我施工的话,我会按在需求的1.5倍放管下去,而且会放子在里面!!!!!!要不然以后不够用就很难办了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
Saaam 发表于 2004-6-18 22:08:00

差不多了,但是要考虑到以后的发展,最好多留两条110的波纹管和一条七孔梅花管