<P>各位好,请问如何配备UPS电源,也就是如何选择UPS的功率,如功率为100W的交换机,需断电后支持2小时,该如何选择。</P>
<P>谢谢</P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有3人评论
wanbb
当前离线
积分
461
沙发
wanbb
发表于 2004-6-16 17:05:00
<P>需断电后支持2小时,就要选择在线式的UPS,如2H,4H等。</P><P>才100W的交换机,用个1kv/2h就足够</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
上校
当前离线
积分
589
板凳
上校
发表于 2004-6-17 14:05:00
谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
lajk
当前离线
积分
11936
地板
lajk
发表于 2004-6-17 14:23:00
就是啊根据 你的功率来算啊