千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

急救摄象机没视频信号?...

[复制链接]
xingxieyueyi 发布于: 2004-6-15 10:57 554 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
不要说我菜。是这样的,在物留中心的仓库中一架摄象机没信号,但是回到机房视频信号就有了。问问是怎么回事各位大虾/
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
烂泥吧 发表于 2004-6-15 11:40:00
不知道你在说什么!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
道道道道中道 发表于 2004-6-15 12:25:00

1。去前端看看测一下摄像机电源是否正常为12v左右的电压,视频头是否开焊或者接触不良。

2。根据你所说摄像机拿到机房有视频信号的话,去测测线,线路是否正常

无视频信号主要的原因有电压低摄像机不能工作,视频头开焊或者接触不良,视频线短路或者是开路。

另外后端设备视频头是否正常。慢慢查

回复 支持 反对

使用道具 举报