请教各位电梯的视频线如何解决!...

[复制链接]
ligc616 发布于: 2004-6-9 08:43 1699 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
急请教各位电梯的视频线如何解决!谢谢!
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
皮皮鸟 发表于 2004-6-9 09:33:00

1、直接拉视频线!建议使用钢芯的视频线。

2、直接和电梯电缆做在一起,让电梯厂家来布线。这个效果非常好!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2004-6-9 10:29:00

建议你选用带钢芯的扁平电缆!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
li_w00a 发表于 2004-6-9 10:54:00
对,那东西对质量要求很高
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
kevinrich 发表于 2004-6-10 21:47:00

小弟有个难题安装6个电梯半球彩机,电梯井内使用电梯随行电缆,楼顶到弱电总控中心用75-5电缆,6部电梯分属三个单元每个单元相距50米。

问题现象是:如有一部电梯开始运行,所有六部摄像机在总控中心监视器上均出现严重白色横向水波纹,停止运行后恢复正常。

请各位大侠赐教。

kevinrich@vip.sina.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qmxroc 发表于 2004-6-11 12:01:00
和我的一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chengdan2cn 发表于 2004-10-19 18:02:00

各位,我现在也是刚做了一个电梯的监控,也是出现了一些水纹干扰,现在多接了几个地,现在好些了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lxd1983 发表于 2004-10-19 23:06:00
现在好像有无线的了把,可以上网搜索一下先
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
皮皮鸟 发表于 2004-10-20 08:35:00
以下是引用kevinrich在2004-6-10 21:47:00的发言:

加一个抗阻器试试~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
etech1 发表于 2004-10-20 08:41:00

楼上

我也遇到过那些情况,能不能介绍一下你们的“抗阻器”基本原理和性能,都能对付什么干扰?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
anta2fxb 发表于 2004-10-20 09:49:00
哦?还没解决?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ronaldo 发表于 2004-10-20 10:42:00

我也想知道 怎么解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
eie1992 发表于 2004-10-21 11:10:00
看看这篇文章:电梯监控抗干扰技术原理与要点:http://info.secu.hc360.com/HTML/001/002/006/50208.htm

可能对电梯监控系统设计与施工有帮助。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
只赔不赚 发表于 2004-10-21 11:25:00
期待....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
ygbaohe888 发表于 2004-10-27 16:16:00
智能小区方案设计,施工方案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zlajcn 发表于 2004-11-1 14:41:00
全部使用75-5视频线(从机房到前端),视频头焊好,不会出现你说的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
lhhzxw 发表于 2005-6-18 15:45:00
应该是干扰.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
thence 发表于 2005-6-19 17:05:00

干扰,干扰,又是干扰!!!

要解决干扰问题,首先要清楚干扰产生的原因,根据分析干扰可以分为如下几类:

干扰原因

干扰效果

随机信噪比干扰

表现为雪花干扰,监视器屏幕上会出现雪花状的斑点。

单频干扰

表现为网状干扰,监视器屏幕上会出现网状条纹。

电源干扰

表现为扭曲干扰,监视器屏幕上图像会出现轻微扭曲、图像不稳定。

脉冲干扰

表现为跳动干扰,监视器屏幕上图像会出现跳动、闪烁。

接地干扰

表现为黑条纹滚动干扰,监视器屏幕上会出现黑色滚动条纹。

 通过上表可以看出干扰的种类不多,但是在工程中往往可能是数项干扰同时存在,而且处理起来非常棘手,因为不太能够准确判断干扰产生的准确地点,因此也就给快速解决问题带来很多难题,最后的结果是或者花费大量的时间和精力进行重新检查,逐个排除,或者最终因为难以解决而寻求他法

我们公司的“视频拓展器”采用视频拓展技术(详情请点击这里:线缆供电,视频抗干扰,防雷,宽频传输