小叮冬 发布于: 2004-5-27 23:26 763 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
层高15层,监控机房位于一层,采用12V供电到顶层,线揽采用RVV2*1.0,终端压降影响大嘛?摄像机能否正常工作?
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jiang1225 发表于 2004-5-28 10:11:00
照你的说法,就是据电源有七八十米的样子了,我认为到摄像机的电源可能衰减较大,摄像机不能正常工作。这种事情我也碰到过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wangqi2903 发表于 2004-5-28 10:15:00
建议就近取电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hhui 发表于 2004-5-28 11:05:00

你算下吗?

二楼的兄弟你说法有根据吗,你用多大功率供电?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
黯然 发表于 2004-5-28 11:33:00

15層七八十米線直流供電有點困難。

我不同意3樓的看法,就近取電可能會引起干擾。

其實你可以在中控室拉220v電源到近處。再接變壓器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
北京三立 发表于 2004-5-28 12:55:00
你可以把电压调高一些 摄象机最高可选择16伏 直到不超过摄象机要求电压就可以 联系我电话:88141107/08/09 刘
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ZZZXXXMMM123 发表于 2004-5-28 13:04:00
肯定不行,个把摄象机还能凑合,加大供电电压也不妥,线损太大,欧姆定律在那儿摆着呐
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
北京三立 发表于 2004-5-28 13:52:00
我以前试过 有可能电话联系
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
miaolin88 发表于 2004-5-28 13:58:00
1.0的线80米没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
sz_wind 发表于 2004-5-28 15:33:00

每个楼层设一个电源箱,直流电源装箱里,给本楼层摄像机供电。

从中控室跑一条220V电源线给每个电源箱供电,这样即方便使用,

又方便维修。不好吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wk9910 发表于 2004-5-29 08:33:00
同意6楼的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
安定 发表于 2004-5-29 11:45:00
以下是引用北京三立在2004-5-28 12:55:00的发言: 你可以把电压调高一些 摄象机最高可选择16伏 直到不超过摄象机要求电压就可以 联系我电话:88141107/08/09 刘

就要这样做

我们也做了几个这样的案例

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
cctvboy2008 发表于 2004-5-29 12:30:00
建议220供到现场,控制箱内放变压器,这样可靠,而且后期维护方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
oyth2002 发表于 2004-5-29 14:06:00
我也同意楼上的意见