摄像机图像闪烁...

[复制链接]
跑来跑去 发布于: 2004-5-17 10:11 712 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
新装1台摄像机,3天后发现图像间隔性闪烁(无规律)。更换1台最近的无故障摄像机,依然闪烁。其电源、视频线路与最近的无故障摄像机间隔20米。所有器材、设备完全一样。请教各位高手,究竟是什么问题?------中心无故障
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
love--min 发表于 2004-5-17 10:18:00
嘿接口的问题!!!拔下来检查一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
跑来跑去 发表于 2004-5-17 10:59:00
哪里的接口?摄像机视频头么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
love--min 发表于 2004-5-17 11:03:00

视频线的接头都要检查一下。都经过什么设备道监视器的?

先看看是不是接口的问题!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
跑来跑去 发表于 2004-5-17 11:21:00
先进矩阵,环路输出到硬盘录像机,矩阵输出到监视器,闪烁时,硬盘录像机图像和监视器图像同样闪烁
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
你不懂我 发表于 2004-5-17 12:01:00

是自动光圈吗/?如果不是接口问题,就是自动光圈镜头的问题,

可能是镜头坏了,换个镜头,

如果换上的是好镜头,还有问题,那就有可能是该点的电源问题,测量电压是不是稳定

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
love--min 发表于 2004-5-17 12:23:00

传送距离是多远?干扰是不是太大?测一下摄像机的电压是否够大???

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
跑来跑去 发表于 2004-5-17 13:30:00
中午测试:电压正常,镜头是原装精工3.5-8 自动光圈。正常。闪烁的时间仅仅在白天,而且闪烁时间为1-2分钟,间隔最短为10分钟,最长为24小时,不规则。视频电缆,电源线,电源都是正规的专用电源。系统有接地。我说了,最近的不到20米,线路走向、设备完全一样的另一台摄像机一直很好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hhui 发表于 2004-5-17 13:46:00
无故障点接口也是这样接的吗,如不是,把掉环通口看看,还有可但甩一根电源线试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
love--min 发表于 2004-5-18 08:42:00
换一台摄象机试一试吧。兄弟我就知道这么多了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
GEORGE_VST 发表于 2004-5-18 19:00:00
是什么摄像机?