询问幕帘探头的安装位置...

[复制链接]
scbe2002 发布于: 2004-4-13 14:51 4322 次浏览 28 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
家里装修,考虑防盗系统,看资料幕帘探头安装在靠门窗的位置,但附近不能有空调,暖气等。想问一下,探头与这些东西需要保持多远的距离,在探头的探测范围内是否就不能出现这些东西。还想问一下窗帘被风吹动,相当于从外到内,会引起探头误报吗。因为对探头原理不了解,望各位解惑。
回复

使用道具 举报

已有28人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
非常男孩 发表于 2004-4-13 15:30:00

方向幕帘探测器一般有两种安装方式:壁挂和吸顶!

壁挂式应该安装在窗帘和窗户之间,距地在2.4m左右(看实际情况),不能装在室内紧靠窗帘的地方!

吸顶式同上,距地2.6米(看实际情况)!

附近不要有气体流动较大的设备,如空调、暖气灯 ! 一般不要对着幕帘探测的切割方向就好!

采用利用双技术的探头,不会出现窗帘飘动误报警的情况!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
scbe2002 发表于 2004-4-13 15:52:00
不要对着幕帘探测的切割方向就好,也就是说和探测方向平行是可以的吗,我家的暖气片基本都在窗户的下面,我只要把探头再向屋里挪动,不让暖气在探测区域内就可以了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
非常男孩 发表于 2004-4-14 11:39:00

没错!

同时也不要让空调的出风口对着探测器!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
打铁的女孩 发表于 2004-6-18 00:52:00
以下是引用非常男孩在2004-4-13 15:30:00的发言:

徐明杨 发表于 2005-8-25 20:31:00

好东西

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
雨多田 发表于 2005-8-30 14:09:00
不会吧?装在窗帘和玻璃之间?怎么装法?那之间怎么会有空隙呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yyhaqq 发表于 2009-7-18 23:35:00

具体地点具体分析的,关键要达到最佳效果

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
tenjj5606 发表于 2009-7-23 21:49:00
谢谢,学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ben2046 发表于 2009-7-24 10:46:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
dinghpsr 发表于 2009-7-24 11:06:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
leetoby 发表于 2009-7-24 11:26:00
bksysna 发表于 2009-7-24 15:08:00
安装在窗帘和窗户之间的话风吹动窗帘摇摆的话很有可能引起误报的吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
wfy3000 发表于 2009-7-29 00:52:00

分析详细

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
lushui00 发表于 2009-7-29 10:43:00
支持2楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
talk2008 发表于 2009-7-29 11:47:00

这种问题不好掌握,因为窗帘的安装各不同,我们有安过距窗30CM左右的

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wfy3000 发表于 2009-8-4 16:42:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
bzy1015 发表于 2009-8-5 10:39:00
顶2楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
sunweide 发表于 2009-8-5 13:58:00
谢谢,学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
sunweide 发表于 2009-8-5 14:16:00
