AD解码器,WISH矩阵,安特硬盘录像机,安特解码器,分别控制1个球,并可以自动旋转。但是只有1条3芯非屏蔽电缆。怎么搞定???
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
皮皮鸟 发表于 2004-4-7 09:32:00

问题是你要通过什么来控制?

是直接矩阵控制还是DVR和矩阵都要控制?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
跑来跑去 发表于 2004-4-7 18:03:00

硬盘录像机+安特解码器控制1个,wish矩阵+ad解码器控制另外1个。二者使用1条3芯线。注意:二者都是交流4.5v的电压。一个是曼码(矩阵输出),一个是442码(控制卡输出),而且ad矩wish矩阵的自动旋转开关量完全不同。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
安防少尉 发表于 2004-4-7 18:51:00
要是存在电压差,轻者控不了,重者就会闻到糊味了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
跑来跑去 发表于 2004-4-8 12:38:00
我已经可以用了,运行2天了,一切正常,只是偶尔会同步。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lishangpeng 发表于 2004-4-9 14:33:00
说说解决办法,大家也学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
跑来跑去 发表于 2004-4-10 15:42:00

首先,是3芯线的问题,如果按照正常总线联结。控制线分别从硬盘录像机、矩阵输出信号,2个球并联在线上。2个都不会动。没办法,虽说都是交流4.5v,还是要区分,于是公用第3芯。这下2个都可移动了,毕竟线路仅仅传输信号,码不同,接受自然不同。可是,wish的矩阵自动旋转开关为3,对ad解码板无效。万般无奈,只好听天由命。手动控制。可是甲方一定要自动转。没办法乱按一通,因为wish、ad都没有明确的命令阿。或者我不知道。结果还真找到了。在wish矩阵上选择ad解码器的摄像机后,用命令1 call ,可以自动旋转, 2 call 停止自动旋转。问题解决了,可是偶尔自己会启动自动旋转,不知道为什么。