fcdxwjb 发布于: 2004-4-6 10:15 869 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问各位一般的红外报警器输出信号,是什么信号呢?信号的传输距离是多远呢

继电器输出的开关量信号传输距离是多远呢。

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
皮皮鸟 发表于 2004-4-6 16:11:00

信号是一个开关报警信号!传输距离主要跟传输线有关系。信号模块走485线,理论可以传输1200米。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
杀猪佬 发表于 2004-4-7 13:15:00
学习以下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
foreverniu 发表于 2004-4-7 15:43:00
请问什么叫485线?能说下型号吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
打铁的女孩 发表于 2004-4-18 00:35:00
继电器开关量信号
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆