是包含的关系,机房动环监控包括UPS电源监控,当然也有专门的UPS监测系统。在这里只介绍机房动环里的UPS监控。
机房动环监控对象范围为动力设备、专用精密空调、室内空气质量检测、低压配电柜、新风机、环境系统(温湿度检测、地面漏水检测报警、照明)、UPS等。
1、机房供配电系统
1)实时监测市电电源的状态。包括电参数(电流、电压、功率、功率因素等)和开关状态(重要开关的开、合、故障脱扣)状态
市电一旦故障(过压、过流、非正常开关脱扣等),系统会自动切换到相应的报警界面,并产生报警声音。拨打电话、发送短信。并有相应的文字提示。
2)UPS的状态。
实时监测UPS运行状态,根据UPS厂家提供的通讯协议所定义的条件及用户提供的报警要素确定报警内容。一旦UPS报警,系统会自动切换到相应的报警界面,并产生报警声音。拨打电话、发送短信。并有相应的文字提示。
2、机房环境系统
1)空调监控
实时监控精密空调运行状态,系统一旦报警,将会自动切换到相应的报警界面,并产生报警声音。拨打电话、发送短信。并有相应的文字提示。
2)漏水监控
精密空调和普通空调下方防水围堰中设置漏水传感器,机房重要区域设置漏水传感器。漏水传感器能以数字通讯信号的格式输出至监控终端。系统可检测感应线上任何点的漏水位置并有声音报警。一旦某个区域发现漏水,系统会自动切换到相应的报警界面,显示漏水区域,并产生报警声音。
3)温湿度监控
对于大型计算机机房,由于气流及设备分布的影响,温湿度值会有较大的区别,应根据主机房实际情况,安装温湿度传感器,检测机房内的温湿度。一旦温湿度报警,系统会自动切换到相应的报警界面,显示温湿度失控区域,并产生报警声音。
4)消防报警系统
消防系统报警对于的机房设备的保障十分重要, 一旦消防报警,监控系统自动切断机房内的门禁管制,帮助机房内人员快速逃生。监控屏显示灯会自动切换到相应的报警界面,显示报警区域,并产生报警声音。
5)ESDS烟雾检测预警系统
ESDS烟雾检测预警系统作为重要的预警系统,在火势未引起灾害前可通知维护人员采取适当措施防止火灾的发生和蔓延。一旦烟雾检测预警系统报警,监控屏显示灯会自动切换到相应的报警界面,显示报警区域,并产生报警声音。
6)机柜检测预警系统
机柜检测预警系统密切监控柜的温度和用电量。一旦高温报警,监控屏显示灯会自动切换到相应的报警界面,显示报警区域,并产生报警声音。同时,机柜检测系统可监测机柜用电量, 以便有计划的使用机柜和平均分流三相电流。
7)新风机:新风机的运行状态及远程开关控制。
本次机房设计要求能够通过TCP/IP网络、RS232/RS485等媒介实现对中心机房、分散于不同地域的机房等场地内的动力环境设备进行有效的集中监控,监控对象范围为动力设备、专用精密空调、室内空气质量检测、低压配电柜、新风机、环境系统(温湿度检测、地面漏水检测报警—采用点式漏水感应系统、照明)、UPS。
系统对所监控设备具有完善的检测功能,监测设备的重要运行数据和参数据等,对监测数据进行有效分析和存储;检查设备的运行状态,当检测到设备的故障时,对记录设备故障情况;结合机房的管理措施,对发生的各种故障情况给出处理信息,报警提示,支持多种快速有效的报警方式:实时用多媒体语音、屏幕报警、电话报警、短信报警、邮件报警、声光报警等,帮助机房管理和维护人员及时的了解设备的情况。并提供报警记录存储,查询,打印功能,方便事后进行故障分析和诊断,及责任人员分析。多样化的控制功能,提供报警联动控制,可以让发生故障设备自动停止运行;定时控制功能,可以辅助用户根据时间段对调整设备的运行状态。
|