千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

项目信息与经验分享
收藏本版 |订阅

项目信息与经验分享 今日: 4443 |主题: 26287|排名: 9 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

有奖方案设计大赛一 光缆架空工程—0209...

[复制链接]
zancun 发布于: 2004-3-30 17:51 3525 次浏览 21 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
政府工程共涉及 13 个区域,分别从如下图片中的 A 点经过光缆架空到B点,进入房间机柜后使用明槽走五类线将室内计算机(平均不多于5台)连接,13个区域是独立,相互间没有联系,附草图说明(11张) 大家可以考虑一下怎么来做施工方案,如何安排工程周期。 本版于今日起开始举行施工方案有奖征文活动!!希望大家踊跃参加! 第一期的方案设计主题是架空光线安装。 本版将在每期活动中评选最佳方案1名、优秀方案2名、优良方案3名,除了给于积分奖励外,本版将推荐最佳方案作者获得2点威望、优秀方案1点威望。 本版活动中的方案设计主题将在网友提出的问题中抽取。 不想展现一下你高深的项目管理水平吗?不想获得千家网友们的喝彩吗?不想在自己名字下面出现威望吗?还有千家网提供的神秘礼品,还等什么?快来参加吧!
[此贴子已经被0209于2004-3-31 10:55:18编辑过]
回复

使用道具 举报

已有21人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
seulj 发表于 2004-4-1 11:41:00
用无线传输方式,在A、B楼之间架定向天线。简单又方便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
0209 发表于 2004-4-2 11:48:00
人家是光纤,就不用考虑什么定向天线了,我也知道定向天线好用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
李骏 发表于 2004-4-2 15:03:00
全部用8m的电线杆,用钢绞线用挂钩把光缆辅过去,每条电线杆的间距为50m,计算一下用多少电线杆,进房间就好说了嘛。电线杆坑的深度接近2m,看你是人工挖还是用机械还是用手榴弹,工期你说了算嘛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
0209 发表于 2004-4-2 15:37:00
主要是施工方案,做出来施工方案,经千家论坛评审后的出名次!要真正的写方案!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
易水 发表于 2004-4-3 13:20:00
每次在问远程联接时,哪怕你说的再清楚我要用光纤,可也有人站出来 用无线呀!!这一点很不让人喜欢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhainaiwei 发表于 2004-4-5 15:01:00

第一种方案:

光缆架空敷设

获取我需要的数据:联网节点数量、各光节点之间距离、设备性能需求、路由现状

首先,拿着皮尺一步一步的量出每个接入点的距离,精确到小数点后一位,不过我现在目测和步量的准确度可达到90%。

其次,考察各个光节点之间现有路由可否利用;否则,不建议新建杆路,要求敷设地下管线。

然后:协调各职能部门,落实地下管线建设须交纳的归费(建议由政府部门出面协调)

二:设备及光缆接续

确定中心点A,由A点机房内安装ODF光缆交接架,敷设大对数光缆至机房外线杆或人井并设置室外小型交接箱。

从室外交接箱至各个联网节点敷设光缆,中途分缆处人井或线杆上设置接头包,由接头包分缆至接入点。

三,光纤熔接与色谱整理

机房内ODF架熔接数量:

接入点数量*2

接头包数量

安装光纤收发器

色谱一定要整理好,否则后期维护让你难受!

四:材料清单

ODF架 ,收发器,室外交接箱,接头包,尾纤,PVC110MM 管,熔接材料等

五:工期

根据现场施工难度和路由方式制定

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
憨宝宝 发表于 2004-4-6 17:28:00

8.5米水泥杆,50米左右一个一个立过去。这些做起来很快的。

建议用管道!赚得多!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ken_fs 发表于 2004-4-10 12:55:00
看不了图片!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
好孩子 发表于 2004-4-11 13:21:00

太简单了~不想玩~

先说多少钱~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
深山老林 发表于 2004-4-11 22:27:00

架空敷设光缆,很快的,其实施工也很方便,先测量好,然后用8M的水泥杆(铁杆也行,很多地方的市政建设不让用水泥杆了,当然也可以和电信,电力,或广电等部门协商,能否用他们的杆,可以让甲方去解决,我们常这样做,因为这样他们也省钱),然后每50M一个,深2M,注意每隔一段做好斜拉线和地线等,要注意安全,斜拉线要注意当地的风向等因素.平行于路面时架空的高度不低于4.5米,横夸时不低于5米。每个杆上用一抱箍固定钢绞线,钢绞线用6*6的就可以了。

到各个楼就好说了吧,大墙上用不小于10号的膨胀螺栓固定一三角架,然后从杆上拉钢绞过去。注意做好平衡力拉线,安全第一呀。

进了大楼就用再说了吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
robinwang 发表于 2004-4-12 14:20:00
没做过室外架空的,我顶一下吧,等下一次工程方案我再看看吧,先来这里学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
恺星 发表于 2004-4-12 14:43:00
晕!过两天再来看看吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
易拉罐 发表于 2004-4-12 19:21:00

晕 在村里的还好说

就市区而言如果要新建杆路恐怕协调是最困难的问题

靠近商铺跟民房的可不用杆路 直接壁挂

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
深山老林 发表于 2004-4-12 19:42:00
不是自己的建筑,壁挂不可取,因为很难保证建筑不拆或重修,如果等到人家拆建筑的时候,麻烦可就大了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
啊要辣油 发表于 2004-4-14 11:13:00
这年头怎么还老是要架空,埋地敷设不好吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
易拉罐 发表于 2004-4-16 20:28:00
要按你那么说的话 那建杆路也可能因路面拓宽而改建 那就不要建好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
易拉罐 发表于 2004-4-28 16:59:00
怎么大家都熄火了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
alanji 发表于 2004-4-28 22:17:00
各位,是 A 点经过光缆架空到B点。是架空啊!!!50M一个会不会太长了,断了怎么办。建议埋地。安全又赚多
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
jsesser 发表于 2004-4-30 10:18:00
楼主是干什么的?方案没有这样搞的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11[em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报