我是新手请教一个问题!

什么叫机房接地?机房接地该怎么做??
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yuleray 发表于 2004-3-24 09:08:00
电子计算机机房设计规范(节选)

GB50174-93


第三节 静电防护

第6.3.1条 基本工作间不用活动地板时,可铺设导静电地面,导静电地面可采用导电胶与建筑地面粘牢,导静电地面的体积电阻率均应为1.0×107 ~1.0×1010Ω·cm,其导电性能应长期稳定,且不易发尘。

第6.3.2条 主机房内采用的活动地板可由钢、铝或其它阻燃性材料制成。活动地板表面应是导静电的,严禁暴露金属部分。单元活动地板的系统电阻应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。

第6.3.3条 主机房内的工作台面及坐椅垫套材料应是导静电的,其体积电阻率应为1.0×107 ~1.0×1010Ω·cm。

第6.3.4条 主机房内的导体必须与大地作可靠的联接,不得有对地绝缘的孤立导体。

第6.3.5条 导静电地面、活动地板、工作台面和坐椅垫套必须进行静电接地。

第6.3.6条 静电接地的连接线应有足够的机械强度和化学稳定性.导静电地面和台面采用导电胶与接地导体粘接时,其接触面积不宜小于10cm2。   

第6.3.7条 静电接地可以经限流电阻及自己的连接线与接地装置相连,限流电阻的阻值宜为1MΩ。

第四节 接地

第6.4.1条 电子计算机机房接地装置的设置应满足人身的安全及电子计算机正常运行和系统设备的安全要求。

第6.4.2条 电子计算机机房应采用下列四种接地方式:

一、交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

二、安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

三、直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;

四、防雷接地,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。

第6.4.3条 交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施。

第6.4.4条 对直流工作接地有特殊要求需单独设置接地装置的电子计算机系统,其接地电阻值及与其它接地装置的接地体之间的距离,应按计算机系统及有关规定的要求确定。

第6.4.5条 电子计算机系统的接地应采取单点接地并宜采取等电位措施。

第6.4.6条 当多个电子计算机系统共用一组接地装置时,宜将各电子计算机系统分别采用接地线与接地体连接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
千日雪 发表于 2004-3-27 11:21:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
datacom 发表于 2004-3-27 11:35:00
2楼的,不错!顶!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shqwz 发表于 2004-3-28 19:11:00
以下是引用yuleray在2004-3-24 9:08:38的发言:
电子计算机机房设计规范(节选)

GB50174-93
。。。。。。。。。。。。。


理论上是应该这么做的,但实际工程中这么多种接地好象也不知到底如何接,我们一般就接在交流电源的地线上,稍重要一点的在机房做一下重复接地,也不知对不对,希望高手评判一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yokai 发表于 2004-3-28 19:13:00
电源接地、设备接地、静电泄露网。