千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

电线管过墙在什么情况下必须加套管?...

[复制链接]
tiny 发布于: 2004-3-10 20:33 1940 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
最近在作一个工程,在敷设线管时,监理要求在穿墙处加套管,请问这有规范吗?
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
IT-hengxin 发表于 2004-3-11 09:28:00
恩!我记得有!具体的不太清楚!呵呵~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tiny 发表于 2004-3-11 21:05:00
那位高手帮我解决一下!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tiny 发表于 2004-3-11 21:26:00
那位高手帮我解决一下!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lgxlgx 发表于 2004-3-12 10:37:00
我也没遇到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
bb163s 发表于 2004-3-12 15:29:00
加就加它嘛有什么不可以的?是不是要求你有过压保护的说?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
萝卜豆豆 发表于 2004-3-12 16:25:00
没什么特殊的,一般穿墙都有保护管的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
liudayu192 发表于 2004-3-15 12:50:00
废话,当然得加管了,这是常识压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
孤帆远影 发表于 2004-3-16 23:07:00
你指的肯定是主线进出线管,因为穿过的是剪力墙,考虑到地震或毒气等情况,一定要先预留铁管的,假如你是32的管子,那就用50的铁管,先预留在墙里面.如果是弯管的话,也有得买,叫冲压管,有现成的.以后再穿过去. ------------------------------- 气浮如流水不安,心静如高山不动 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 陈 龙 E-MAIL: along6318@163.com -------------------------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
江城浪子 发表于 2004-3-17 14:42:00
o ,一般在说的剪力墙是什么意思, 是不是并排靠拢的两堵墙?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hcs1981 发表于 2004-3-18 09:06:00
好多可以让我学的东东
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
tiny 发表于 2004-3-19 22:17:00
但是我以前做的工程,都没有做套管的阿,并且验收也通过了,这是怎么会事?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
Saaam 发表于 2004-3-20 16:02:00
这是不对的,一般过地下室剪力墙入户(楼)的通讯管道,必须加防水套管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
高节无量 发表于 2004-3-30 17:11:00
没什么特殊的,一般穿墙都有保护管的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
spirit122 发表于 2004-4-1 10:51:00
楼上的朋友,这些问题你应该好好去请教以下土建的师傅们,你这理解够戗!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
cheefsea 发表于 2004-4-2 09:21:00

什么叫剪刀墙?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
02088348858 发表于 2004-9-12 10:28:00
施工真是学问不少
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城