机房改造承重不够怎么办?...

[复制链接]
科迅电子技术 发布于: 2018-9-14 15:10 884 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
机房是电子信息设备运行的场所,这些设备往往体积大、重量高,所以机房要有较高的承重能力,满足设备的承重要求,并具有一定抗震性。

由于机房和其他建筑不尽相同,机房在承载力加固时应向综合化、正规化、标准化的方向发展 在机房承载加固设计计算时,可参考一下计算原则,确定计算方法或进行研究。(1)原构件与新加部分协同工作,同时达到承载能力的极限状态;(2)原构件能充分发挥作用,后加部分的承载能力进行折减;(3)原构件承载能力折减,后加部分充分发挥作用;

一、机房加固承重的重要性
当由于机柜、空调、ups等设备重量较大,超过楼板荷载时,为了保证建筑物本身结构安全和出于一般机房抗震要求时,这时你需要对机柜、空调、ups电池柜及精密空调制作承重散力架了。散力承重支架能分散楼板承重力满足楼板地面承载力设计值要求。

二、机房承重加固设计要求
按照〖GB/T 2887-2000〗《电子计算机场地通用规范》,计算机机房设备用房的楼板荷重应依设备重量而定,一般应大于或等于800Kg/m2。所以要求机房内空调、UPS及电池组等相关设备都要满足机房楼地面承重的要求,根据设备具体情况进行设计。若需做钢架承重处理,则要求出详细的方案图及说明。配电柜及新风机等设备设计需采用角钢焊接制作安装固定支架。

三、机房承重加固内容
机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该核实机房位置的建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板的承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架或加固处理达到功能要求。机房布局时要重点考虑大型设备的承重,尽量把重型设备放置在机房的承重梁上。

四、机房地面承重加固要求
计算机机房内部有许多很重的设备在放置时需要对地面进行加固处理。比如空调、小型机、存储机柜、网络机柜、服务器机柜等。这些设备需要制作机架底座,底座要求达到所承载设备的承重。

五、加固承重方法
现在加固方法可分为粘钢加固、碳纤维加固、结构改造、承重墙拆除加固和植筋等方法,机房内常用的方法为粘钢加固和碳纤维加固。机房承重加固工程经施工验收合格,方可安装机房设备,进行机房建设。