千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

寻找ADEMCO安定宝的通讯协议...

[复制链接]
renren 发布于: 2004-3-4 09:40 1368 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
什么格式都可以,contact id 或4+2 联系:sunxiq@sina.com
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yg_zhong 发表于 2004-3-8 18:20:00
先查一查,找到后给您!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
大海盗 发表于 2004-3-10 09:35:00
有的话,也给我一份!!!谢谢!! cagehai@sohu.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wuhanren-hx 发表于 2004-3-29 15:52:00
请问楼上的朋友,你找到了安定保的通信协议了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
netfengzhi 发表于 2004-3-29 19:02:00
你找通信协议做什么用?是选前端的报警主机,还是选报警中心软件?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
打铁的女孩 发表于 2004-4-18 15:43:00
你有传真机号码吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhangjianyu1 发表于 2004-4-19 11:59:00

你要协议干什么????

我可以找人给你做"""""

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
qang20 发表于 2004-4-19 15:50:00
你要来做什么啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cqtelestone 发表于 2004-4-20 09:51:00

如要选接警主机找我023-89033852/3,可兼容市面上常见的报警器,如ADEMCO、DSC、DS等主机。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jason2003 发表于 2004-4-20 17:22:00

有要cid的直接email给我

zhuhongsheng@cninter.com.cn

深圳英特朱宏升

075583876139

13008857828

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ademcogroup 发表于 2004-4-21 15:44:00
0=

ADEMCO 3+1,4+1低速

6=

ADEMCO 4+2特快

1=

RADIONICS 3+1,4+1低速

7=

ADEMCO CONTACT ID

2=

ADEMCO 4+2 低速

8=

ADEMCO 3+1,4+1低速扩充码

3=

RADIONICS 4+2低速

9=

RADIONICS 3+1,4+1扩充码

通讯格式定义

3+1/4+1:

4+2:

CONTACT ID:

3或4位用户代码,1位警情代码。容纳用户数与警情信息量小。SSS(S) A

4位用户代码,2位警情代码。警情数较少(最多14个警情、14个防区)。SSSS A Z

4位用户代码、4位警情码、2位子系统码、4位防区码。全面反映用户报警信息。CCCC QEEE GG SZZZ

高速:

低速:

3-5秒完成一次通讯(不包括拨号)。

15-50秒完成一次通讯(不包括拨号)。

该感谢我吧!13922844730
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zhuyq 发表于 2004-7-2 22:45:00
怎么编写报告码与中心的协议想符合啊?中心用的4+2
回复 支持 反对