千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

防火门监控系统是一定要安装吗...

[复制链接]
peteryan 发布于: 2018-5-31 12:04 857 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
防火门监控系统是一定要安装吗?此问题“火规组”2016年有份回复供参阅:

 一、国家规范与规范的具体要求如下:

  1、《建筑规划防火规范》GB50016-2014

  6.5.1防火门的设置应符合下列规则:

  1设置在建筑内常常有人通行处的防火门宜选用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行封闭,并应具有信号反应功用;

  6防火门封闭后应具有防烟功用。

  2、《火灾自动报警体系规划规范》GB50116-2013

  4.6.1防火门体系的联动操控规划,应契合下列规则:

  1……联动触发信号应由火灾报警操控器或消防联动操控器宣布,并应由消防联动操控器或防火门监控器联动操控防火门封闭;

  2分散通道上各防火门的敞开、封闭及毛病状况信号应反应至防火门监控器。

  3、《消防操控室通用技能要求》GB25506-2010

  5.3.9对防火门及防火卷帘体系的操控和显现应契合下列要求:

  b)应能显现防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因办理需求平常常封闭的分散门及具有信号反应功用的防火门的作业状况;

  c)应能封闭防火卷帘和常开防火门,并显现反应信号。

  二、关于常闭防火门监控要求

  1、《建筑规划防火规范》GB50016-2014明确要求防火门封闭后应具有防烟功用,但是因为当时许多工程项目与分散区域相关的常闭防火门常常处于关不严或敞开状况,使常闭防火门无法起到防烟功用,形成火灾条件下的分散楼梯间等部位充溢烟气。因而根据建规6.5.1条第6款要求,防火门监控体系应能监督与分散区域相关的常闭防火门的状况,首要包含防烟楼梯间、封闭楼梯间、电梯前室等处设置的常闭防火门。

  2、国家规范GB29364-2012《防火门监控器》的产品规范4.3.1.9条规则,防火门监控器在所监督的防火门处于非正常翻开的状况或非正常封闭的状况时,应宣布毛病报警信号。因而当监督常闭防火门处于非正常封闭状况,防火门监控器应提示封闭。

  3、《火灾自动报警体系规划规范》GB50116-20134.6.1条第2款明确要求,分散通道各防火门的敞开、封闭及毛病状况信号应反应至防火门监控器。

  4、《消防操控室通用技能要求》GB25506-20105.3.9条明确要求在消防室应能显现平常常封闭的分散门的作业状况。

  综上所述,具有消防操控室的场所应设置防火门监控体系,防火门监控体系应监督一切与人员分散相关的常闭防火门的作业状况,首要包含防烟楼梯间、封闭楼梯间、电梯前室等处设置的常闭防火门。

防火门监控系统:http://www.dnfire.cn/category-188-b0.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城