外界因素常常会影响着机房运作,例如天气,特别是下雨天或者高温天气,对机房的影响是最明显的。 1.下雨天对机房的影响 浅析长期下雨对IDC机房湿度的影响 长期下雨的情况下,外界环境的湿度必然会增加,但是是否会导致机房内湿度大幅增加,这要看机房内控制湿度的具体情况是怎样的。 理论上讲,采用先进的空调设备,除了能控制温度之外,对湿度也能够进行有效控制,从这个角度来讲,下不下雨跟机房湿度是否增加没有必然的关系。不过实际当中却未必一定会这么理想。对于IDC机房来说,湿度既不能太高,也不能太低。机房内湿度如果超过空气中正常的湿度水平,将会出现腐蚀开关线路的情况,进而导致设备功能失效和故障。在数据处理设备中,吸湿的电路板随着湿度水平的波动而膨胀和收缩。 这些电路板膨胀和收缩会破坏微电子电路和印刷板插头。反之,低湿度会产生静电,这将干扰设备的正常运行和损坏电子元件。 中国西部信息中心的机房为了有效地解决这个问题,采用了两套空调,下送风上回风方式,机房温度夏季保持在23±2℃,冬季20±2℃,湿度保持55%±10%。湿度变化率<5oC/h,不结露,另外还能有效控制空气中的尘粒,静态条件下空气中0.5um的尘粒数少于18000粒/升。为了有效控制温度,通常的做法是将机房建成全封闭的结构,这样子机房内部将完全受空调控制,只要空调设计合理,不管外部环境如何变化,其内部是不会受影响的。当然,做到完全封闭并不简单,找一套完全不会出故障的空调也不见得是一件容易的事。实际上这也是我们在机房湿度变化时要去寻找原因的两条重要线索。一个缺口没有堵死,或者是空调排水不良,排水过慢以致水分蒸发,这些因素都有可能导致机房湿度增加,进而引发故障。 2.高温对机房的影响 夏天的高温最容易诱发设备高温“**”。一般说来,数据中心设备运行时的最佳温度为22度,上下浮动不能超过2度;空气的相对湿度为45%-65%。如果超过正常温度和湿度,设备运行时发生障碍的机率就会大大增加。在潮热、高温的条件下,设备的性能和运转不可避免地会受到影响,数据遭到破坏或丢失的可能性也大大增加。据统计,在基准温度情况下,温度每升高10℃计算机的可靠性就下降25%。西信中心的IDC专家认为在持续高热的状况下,数据中心有可能因为如下几个原因导致问题的出现: ①设计之初设计的制冷量已经满足不了发展的需要,负载不断增加,而制冷量却没有变,因此机房内温度偏高,环境温度高到一定程度的时候,机房内设备将突破承受的极限,于是热点不断出现,最终导致宕机。 ②制冷设备可能会因为环境高温的原因,导致自身系统发热量过大,出现超负荷运转,进而导致故障的发生,严重时可能导致整个数据中心的瘫痪。 ③高热的天气给市电供电系统造成了巨大的压力,可能会出现突发性断电的情况。同时,UPS配置的阀控式铅酸免维护蓄电池在高温情况下寿命也会急剧下降。若是数据中心未能及时加以妥善应对,后果不堪设想。 为确保企业数据中心的服务器、存储等设备能够在高温环境正常运行,降低额外的维护和基础设施成本,同时降低总体能耗,使用先进的制冷设备是一个必然的选择。目前西部信息中心也是国内采用先进的2种不同空调制冷方式的少数专用IDC机房之一,其分别规划了三套**空调系统: 1.VRV空调系统:用于管理用房和10KV高配室,总制冷量约388KW。 2.冷冻水空调系统:用于IDC机房及电力电池区制冷,配置了3台1250冷吨的中央空调冷水机组、10台大功率水泵、2台板式换热水,按双管水路冗余配置总制冷量约13185KW。中央空调冷冻水系统(机组品牌:特灵,水泵品牌:格兰富)屋顶配置闭式冷却塔集中制备冷却水;冷却水进入楼层空调机房,与专用空调配套的水冷冷凝器进行热交换从而冷却冷媒;被冷却后的冷媒进入IDC机房内的恒温恒湿空调机组,再冷却机房内的空气温度。 3.闭式冷却塔水冷空调系统(风冷空调系统):仅用于IDC机房制冷,配置了8台300冷吨的闭式冷却塔,总制冷量约12000KW。闭式冷却塔水冷空调系统(机组品牌:荏原;板式交换器品牌:APV) IDC机房采用恒温恒湿专用空调机组,气流组织形式为下送风、上回风。
|