我在一家网络公司上班(其实就是民工了),无线网络常做。 但我一直不知道对于无线网络的天线如何才能以最省事,除了直击雷避不了以外的接地如何做????! 天线与AP之间有一个避雷器(应该是那种击穿式的),其本身有一个接地线的地方(之前我可是什么都没接) 现在我做的那种避雷就是用一根80厘米的钢枝打进地下,接一根2毫米的铁线连到AP前面的那个避雷器,这样的后果会是怎么样的呢? 麻烦高手指点一下 谢谢
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超导体 发表于 2004-3-1 13:26:00
我在一家网络公司上班(其实就是民工了)---过谦了。。 现在我做的那种避雷就是用一根80厘米的钢枝打进地下,接一根2毫米的铁线连到AP前面的那个避雷器,这样的后果会是怎么样的呢? 首先呢你很聪明,但是这样作会有一定的危险,你的80厘米的钢枝打入地下,想用它来把雷导入地下,但是这样会使雷电导入地下,但是你的地下电位会突然升高,升高的后果就是反击,反击一样会损害你的设备。。。所以防雷接地是有要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2004-3-1 13:34:00
你应该用不小于2.5平方毫米截面积的铜芯绝缘线将避雷器的接地端子与建筑物内的接地干线相连接!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kkqqqwxf 发表于 2004-3-11 01:21:00
谢谢版主,因为这几天都在出差,一直没有得上来看 其实之所以那样做,是因为我对防雷一点也不清楚,最主要的是老板觉得有个样子就行了(因为那些公司的电源都没有按规定接地)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
超导体 发表于 2004-3-11 08:58:00
不要什么都挺老板的,如果真的出了事,老板不会说是自己的问题。。 还是谨慎,因为这方面出点事就是大事,机房的网络设备都那么昂贵,把你买了也陪不起。。。。 避免隐患,他的电源可以不要求作地,但是你不能不提出来,如果他们不答应,那是他们的事,还要有书面说明,大家在工作中要学会保护自己,说出危险性他们也会接收,那样你们的工作多了,钱也会多,老板也会高兴呀!!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
雨中人 发表于 2004-3-11 17:36:00
天线不能接地,要保护的只是接收设备的工作电源部分!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gddzh 发表于 2004-3-12 00:41:00
有条件的话做个单独地网,<4殴
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
liuqing 发表于 2004-6-2 09:45:00

对于天线,你肯定有一个安装支架,在支架顶端安装一个引雷装置再与地网连接。

还有天线一般立在楼顶,高楼肯定是有避雷针,安装天线的时候选择能在他保护之下就可以。

这样就可以防直击雷。

至少同轴避雷器你按三楼的方法做就行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
1888574647 发表于 2004-6-9 18:13:00

1.天线与避雷针捆绑树立,避雷针比发射天线越高越好,(无线电波可导雷)

注意:天线与避雷针要隔开,不能导通!原理就不说了.

2.发射机体接地,要嘛共地,要嘛就分开接地,两点距离在5米以上.原理就不多说了.

3.供电系统可考虑装配防雷器!但造价过高!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xzj0311 发表于 2004-6-10 09:31:00

双学了点,