合格的核心网络机房建设都包含哪些方面...

[复制链接]
迈世机房监控 发布于: 2017-11-22 17:42 304 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 

 1.全铝喷塑微孔天花板

  要求:

  (1)对吊顶部分进行防尘处理,刷防尘漆,确保天花基础部分不起尘。

  (2)在天花板上安装隔温棉,起防潮隔温作用,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。

  (3)天花上部的线槽及天花板龙骨部份都要接地。

  整个中心机房天花吊顶建议采用全铝喷塑微孔天花板,规格600×600mm,厚度δ=0.6mm,乳白色哑光,此天花的特点是:色调柔和,不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音。是目前在计算机房装修工程中采用的天花材料。




  2.机房地板

  (1)抗静电地板安装时,同时要求安装静电泄漏系统。铺设静电泄漏地网,通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起,将静电泄漏掉。

  活动地板主要由两部分组成。A)抗静电活动地板板面;B)地板支承系统,主要为横梁支角(支角分成上、下托,螺杆可以调节,以调整地板面水平)。地板规格主要为600*600毫米。

  地板下,我们一般要涂防尘漆,并考虑粘贴福乐士保温层,以做到保温绝热。



  3.机房送风

  机房设计采用下送风方式。楼地面必须符合土建规范要求的平整度。地面最好采用水磨石地面。如地面抹灰应达到高级抹灰的水平。而且地面需要进行防尘处理。通常在地板下的墙面、柱面、地面均刷涂防尘漆两遍。全部水泥面均经刷漆处理,达到不起尘的作用,从而保证空调送风系统的空气洁净。




  4.机房隔断

  划机房内采用以下隔段:5+5+5钢化防火玻璃隔段、轻质砖墙隔段。

  我们采用钢化玻璃隔断,不锈钢12厘墙体配12厘钢化玻璃,并加单开(或双开)玻璃门(12厘米玻璃),以分隔机房内的各个功能区,提高采光性能,使机房布局简洁明快、科学合理。

  我们建议主机房大门使用双门结构,分别使用钢制甲级防盗门和钢制防火门各一套,主机房内系统设备区采用玻璃推拉门。




  5.机房墙面

  机房中吊顶、地板、玻璃隔墙材质都比较好,价格也高。墙面不管是采用壁纸还是高档乳胶漆,价格虽很低廉,但外观无法与吊顶和活动地板相互衬托。近年来,在高档、先进的机房中主要采用了以下几种材料做墙面:金属复合壁板、铝塑板等。

  上述两种材料施工后,所见到的墙体表面相似,均为金属漆面。只是基层结构不同而已。下面分别叙述两种墙面的优缺点。

  金属复合壁板是由彩色钢板(0.7毫米)做好50毫米厚的箱型凹凸的板材。其内部垂直粘贴50毫米的优质岩棉。板材在生产线上加工,工艺先进,尺寸精确。安装时,在顶上和地面先安装马槽,然后依次把壁板推入后固定。其表面为钢板漆面,安装后接口缝隙小于1毫米,美观、整齐,缝隙均匀。该壁板又常常用在洁净室,隔音、保温、密封效果好。该墙体有配套的金属壁板门,精致、美观。

  铝塑板墙面也是由骨架和面层组成。骨架有两种:一种采用轻钢龙骨石膏板;另一种采用15毫米中密度板,宽150毫米,间距150毫米。中密度板调平后粘贴三层板。在刷涂防火涂料后,作为骨架基层。基层形成后,两面刷胶,晾干后,将铝塑板粘贴牢。铝塑板粘贴时,留缝隙3毫米,注玻璃胶。铝塑板墙面表面为铝板漆面。该种隔墙优点是价格适中,安装方便,表面也很清秀。缺点是缝隙注胶时难度较大.

  墙面处理经济的方法是直接对墙面进行基础处理后(轻钢龙骨石膏板墙),喷涂以高级乳胶漆进行装。这种方法既可基本满足电脑机房基础建设技术上的要求,也可节约大量的投资,不失为一种务实的处理办法。但必须指出的是各项技术指标和外观效果均大大逊于前三种方法,耐久性也较差。

  根据机房的不同功能及重要程度,为不同的机房选用不同的装修方式



     迈世机房监控示意图

  机房工程整体建设一般包括以下几个方面:

  综合布线、抗静电地板铺设、棚顶墙体装修、隔断装修、UPS电源、专用恒温恒湿空调、机房环境及动力设备监控系统、新风系统、漏水检测、地线系统、防雷系统、门禁、监控、消防、报警、屏蔽工程等。