千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教各位布线的一个问题...

[复制链接]
tzwz 发布于: 2004-2-24 16:31 677 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我手头有个工厂监控工程,共50个摄像点,分布于5幢车间大楼,监控室放在办公楼,距最远监控点约500米,我在每幢车间独立前端供电,同轴电缆通往监控室,路由中有一大段走电缆沟,沟内有动力电缆,沟宽约0.5米,我用75-5,如果不用金属管护套而用PVC干扰会大到何种程度呢?因为套普通铁管极易烂掉,而镀锌管确实麻烦
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
GEORGE_VST 发表于 2004-2-24 16:39:00
500米用75-7的线吧。最好还是用镀锌管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yokai 发表于 2004-2-24 20:51:00
用塑料管也可以,但是最好用国标双屏蔽75-7的线缆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
冷雨7111 发表于 2004-2-26 21:46:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报