[求助]6类的测试为什么有很多都通不过!!!!...

[复制链接]
xdj 发布于: 2004-2-24 15:32 2806 次浏览 27 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我们现在做了几个6类的布线!但是每次测试有15%到30%的通不过!不知道是怎么会事! 我们用的仪器是:FLUKE-DSP4000 好象衰减或串挠的问题! 希望各位能帮帮小弟我解决这个问题! 我们做的标准是:T568-B IBDN.AVAYA的产品都是一样!模块化的配线架和模块! IBDN的测试结果很差!!!!通不过的特别多!!!!!
[此贴子已经被作者于2004-3-26 18:51:59编辑过]
回复

使用道具 举报

已有27人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bjwjf 发表于 2004-2-25 19:25:00
Cat6线缆的测试,最难通过测试的就是衰减和串扰,因为没有看到你的测试Report,所以很难确定问题具体出在那些地方,建议是:你必须明白,如果你是SI的话,做PL测试就可以了,最终用户需要做CH测试,如果PL测试通过,你的跳线测试通过,应该没有问题了.1.检查设置选项中你选择的是CH还是PL测试?2.关键的两端跳线测试是否通过?3.可以使用Fluke的HTDX和HTDR技术进行测试,查看故障.4.打线的工艺估计不过关.5.最好你把测试报告E-mai一份给我,帮你查找具体的原因.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sunnylxy 发表于 2004-3-16 13:11:00
6类的测试需要用原厂跳线,自己做的会有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liao 发表于 2004-3-19 09:55:00
测试的条线是否是原装的还是自己做的呢?目前我还没有做过CAT6,很感谢这位兄弟提的问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hactor 发表于 2004-3-19 10:39:00
要大批量测试的话肯定是si啦,提交检验报告不可能是ch的,一定是PL,如果有30%这么高的比例不能通过就应该怀疑是材料质量问题或者是PL的头寿命到了,建议先检查PL的头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
新飞游 发表于 2004-3-25 19:07:00
我做的一个国产的品牌有1300个点,全部通过PL测试。 分析六类为什么难过, 1、本身产品质量; 2、施工工艺要求是否符合标准,遵循规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhang951 发表于 2004-3-26 12:40:00
测试的条线是否是原装的还是自己做的呢?目前我还没有做过CAT6,很感谢这位兄弟提的问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
amigo234 发表于 2004-3-26 14:43:00
CAT6跳线能手工做吗?什么工具!? CAT6施工工艺很高的!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xdj 发表于 2004-3-26 18:45:00
以下是引用sunnylxy在2004-3-16 13:11:08的发言: 6类的测试需要用原厂跳线,自己做的会有问题。
PLde 当然是测试仪上就带的呀!!! 6类? 有国产的吗?????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
caohuixr 发表于 2004-4-7 03:34:00

朋友你主要要求施工人员在用户端打模块时,剥线少一点并且将线少解开一点就没有问题。

国产的六类可以考虑TCL,各地都有办事处。

QQ:874984375

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xdj 发表于 2004-4-12 16:21:00

六类可以考虑TCL

5类的都不在考与中呢!

质量太差了!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
lajk 发表于 2004-4-17 12:02:00

产品质量有问题啊还有就是施工时的问题,测试你用PL链路好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
njpla 发表于 2004-4-19 15:26:00

转贴一下!

6类线布线系统确实检测很难通过,每次我们接到6类线的检测任务时都很头疼。

原因:

1. 6类线接头不可以手工制作,至少我还没有听说市场上有6类线接头的制作工具,都是使用6类模块。

2. 6类线必须使用专门的跳线,一根几十大洋,肉疼啊!

3. 布线工艺要求很高,要用民工的话,也要有人现场监督哦!

以上几点具有代表性,望大家补充哦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
njpla 发表于 2004-4-19 15:28:00
有没江苏的朋友哦,有空,我帮你测一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
mymgy 发表于 2004-4-19 16:24:00
施工工艺,线材质量,用原装跳线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
songsz_1977 发表于 2004-4-22 16:00:00

上面的朋友说的很对,我朋友以前就碰到这个问题,是在打模块时,剥线太多的原因。

后来少剥一点就没有问题了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
njpla 发表于 2004-4-22 16:03:00
楼上的,谢谢支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
dzyxwcl 发表于 2004-4-24 10:45:00
Cat6线缆的测试,最难通过测试的就是衰减和串扰,因为没有看到你的测试Report,所以很难确定问题具体出在那些地方,建议是:你必须明白,如果你是SI的话,做PL测试就可以了,最终用户需要做CH测试,如果PL测试通过,你的跳线测试通过,应该没有问题了.1.检查设置选项中你选择的是CH还是PL测试?2.关键的两端跳线测试是否通过?3.可以使用Fluke的HTDX和HTDR技术进行测试,查看故障.4.打线的工艺估计不过关

这位老兄说得很有道理 ,我同意!!!!!!!

顶!!!!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
DTX 发表于 2004-4-25 02:16:00

做为SI,建议你用PL的永久链路模型去测试,不要去测试用户的跳线.这个模型本来就是给SI去使用测试你布的水平链路部分的

第二,请确认你的PL模块上的PM个性化插头使用了多少次了,

第三,衰减和近端串绕通过不了的话,很大原因是布线工艺问题

最后,问一声,你的回波损耗都没问题么?(RL)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
menbo 发表于 2004-4-26 10:51:00
小弟发表一个愚见,就是6类线在端接处主要是从86盒到模块端接这一段留的不要太长,就是不要盘太多线在86盒里,只要留可以够再打一次的线长就可以了,6类线常会应这个问题通不过。