请问垂直干线的光缆选用室内光缆好还是室外光缆好?如果用室外光缆,怎样解决在桥架中弯曲的问题?
另外,机房接地能否与强电接地或避雷接地共用?一般做接地需要预埋管道吗?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kevin.hu 发表于 2004-2-23 09:24:00
垂直干线基本铺设在大楼竖井的桥架内,所以应该用室内光纤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mx296 发表于 2004-2-23 09:34:00
垂直主干选室内光纤,弯曲半径比较小。
接地要单独做,或从联合接地体单独引线到弱电机房,一般大楼的联合接地体抽头已引到最底层的井内了,只需在这里引线就行,不用预埋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
leejyy 发表于 2004-2-23 15:18:00
请问三楼的朋友,我现在有大楼的基础接地,强电和避雷公用,弱电能跟它接在一起吗?设计院的图纸上是要另外打接地桩的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
云鹿 发表于 2004-2-23 15:43:00
大楼的垂直干线可以使用室内光缆,接地不用担心,因为在整个信道上(包括和设备的连接部分),不存在金属导体,也就不会出现电流导入现象。以光缆传输的特性,谁见过光缆作屏蔽??所以其他线路或设备的接地正常连接就可以了,不用考虑室内光缆
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
luao992004 发表于 2004-2-23 17:15:00
长见识
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
雷雨的天空 发表于 2004-2-23 18:43:00
接地可以在一起的,没什么问题。室内的用室内缆,室外的要用室外缆。室外缆没有阻燃的功能。所以你的看情况用。
回复 支持 反对