请教大侠:请问监控系统网络架构如何选择?...

[复制链接]
dcy879969101 发布于: 2017-5-18 21:15 331 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
做监控系统时什么时候需要用到3级网络架构?什么时候要用到2级网络架构?这个是根据监控点位的多少来选择的吗?如果超市内部安装监控系统,最远布线距离没有超过80米的,大概30个点位,监控网络摄像机网线直接连接到千兆交换机然后交换机连接到DVR应该就可以了吧?请教大侠们
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dupanfeng 发表于 2017-5-19 21:38:41
同问,同求解!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
z.x 发表于 2017-5-21 23:35:51
30个点完全没有问题。其实百兆的也问题不大。监控摄像机其实在CAT.5e 10M情况下可以传输120米以上。但是不建议这么用。至于交换机现在千兆的便宜了。随便用吧。如果条件允许可以交换机至NVR的线缆使用6类线缆。但是出于专业考虑6类线缆建议使用成品跳线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zbxll@sina.com 发表于 2017-6-6 09:05:06
网络架构使用两层还是三层主要有这么几个参考1、传输;2、前端设备的规模;3、应用