千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

弱电施工中最常见的15个问题及其解决方法...

[复制链接]
cobinet 发布于: 2016-8-26 16:13 358 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

弱电施工对于建筑系统来说同样非常重要,特别是对于智能家居系统的作用很大。而现在的弱电施工因为规范不够完善,总会存在这样那样的问题。本文中小编针对弱电施工中常见的问题进行了归纳,并给出了相应的解决方法。

弱电施工常见的15个问题及其解决方法:

弱电系统是现代建筑物或小区不可缺少的重要组成部分,下文对弱电系统的设备选型、施工管理、系统运维等方面所存在的问题、缺陷进行整理,提出相应解决对策,值得工程人员借鉴。

通讯、数据网络、电视系统

1、桥架

缺陷:建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。

原因分析:现场施工及管理不规范。

预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。

2、电信、网通管道

缺陷:电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架,导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱,运行时易引起故障。

原因分析:设计不到位,施工时也没有对桥架进行有效地分配,施工管理不规范。

预防措施:设计时要有线架,并做明确分配,施工时做好现场桥架分配的标识。

3、室内管道

缺陷:弱电室内穿线时,由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆,强弱电线缆共用管路的情况,造成设备运行不正常,对设备不利。

原因分析:该现象属于现场施工管理不当造成。

解决措施:管道预埋时要及时检查施工质量,加强施工管理,整改疏通弱电管路,重新穿线。

4、弱电箱内接口的预留

缺陷:某工程户内弱电箱仅考虑一只空箱体,箱内各功能模块要另外购买安装,增加了工程协调的工作量,影响了美观和安装质量。

原因分析:空的弱电箱采购时没有仔细考虑以后功能模块的尺寸及安装方式。

预防措施:现场若需安装空的弱电箱时,其尺寸一定要考虑能够符合安装标准的模块;精装修楼盘建议配置成品的弱电箱,其不但美观而且合理,比较适宜。

5、成品保护

缺陷:施工过程中弱电箱安装并穿线后,线缆裸露在箱体外,没有进行保护。

原因分析:现场的施工管理不当。

解决措施:当穿线完成后,应做好标识,整理好线缆放入箱内并及时关闭各弱电箱门,增强成品保护和安全意识。

6、室外箱

缺陷:公共通讯及有线电视设施使用及管理混乱。

原因分析:设计时考虑不周,运行管理不善。

解决措施:设计时各子系**立设计,同时加强交付后的管理。

7、接线箱

缺陷:箱内设备安装不规范,接线零乱,箱门关闭不严。

原因分析:施工和管理均不到位。

预防措施:严格按照规范进行施工整改,并加强日常运行的管理。

安全防范系统:

1、透空围墙对射装置

缺陷:栅栏对射报警装置装在围墙的外侧,围墙外侧如是行人道,行人紧贴围墙通行时常引起系统误报警。

原因分析:周界若安装红外对射报警装置,设计时未考虑行人、花草树木等对系统使用的影响。

解决措施:若公寓周界安装摄像机,则可对警情进行监测;若周界不装摄像机时,栅栏对射报警装置宜安装在围墙的内侧和上侧。内侧可防止破坏围墙侵入,上侧可防止攀越,从而解决因正常行人或花草树木摆动而产生的报警。

2、报警设备防区

缺陷:周界安装红外对射报警,防区距离远大于50米,一旦有报警,很难确定报警的具体位置,给保安查巡带来难度。

原因分析:周界红外对射报警装置防区距离设计时,未考虑保安对报警范围的判断。

解决措施:报警的防区距离不要超过50米,设置报警警示灯及手动复位装置。

3、出门紧急按钮

缺陷:单元门禁系统出门紧急按钮没有明显标记或安装位置隐蔽,给行人使用带来不便。

原因分析:出门紧急按钮的安装位置及方式设计时考虑不周。

解决措施:出门紧急按钮的安装位置要便于用户操作,且旁边做好明显的文字标识和言简意赅的使用说明。

4、进户门门磁

缺陷:户内进户门门磁管路未预埋到位。

原因分析:施工现场的管理和检查工作不到位。

解决措施:合理做法管路应直接预埋到门框处。

背景音乐系统:

室外音箱

缺陷:某小区在园区内住宅楼之间设置了背景音箱,平时播放背景音乐,给业主带来了噪音。

原因分析:系统设计时室外音箱位置不合理。

解决措施:背景音乐室外位置设计时,原则上设置在人员能够停留休息的公共场所内。

监控中心

值班室

缺陷:设备放置没有很好的规划,接线零乱,没有线路标识,观感不好,同时给设备维护带来不便和困难。

原因分析:系统设计、施工管理和检查工作均不到位,验收后的整改也不到位。

解决措施:设备系统要按照规范进行设计,同时要规范施工做好标识,并加强施工管理及验收后的复查工作。

弱电综合管线设计

桥架与预埋管路的连通

缺陷:桥架与预埋管路的接口未做到位。

原因分析:系统设计及工程现场施工管理和检查工作没做到位。

解决措施:施工图纸的评审工作要仔细,同时加强现场施工的管理工作,对准桥架与预埋管的接口,保证施工质量。

供电系统

弱电系统电源

缺陷:某小区可视对讲及门禁系统设备就近采用市电供电,小区一旦停电,可视对讲系统就停止工作,单元门锁自动打开,给住户的安全带来隐患。

原因分析:系统的供电未考虑停电因素。

解决措施:可视对讲单元门口机增加蓄电池来解决供电问题。弱电系统(除通讯、有线、网络公共设备外)其他设备均须采用**的不间断电源来供电,系统的供电方案要经过设计和评审。

来源:cobinet-德国万兆屏蔽模块生产厂家 cobinet.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城